技术论坛

S7-300与为WINCC通讯

作者 主题
侠客

经验值: 634
发帖数: 143
精华帖: 0
主题:【探讨】S7-300与为WINCC通讯


只看楼主 楼主 2022-06-27 14:22:37

S7-300与为WINCC通讯能不能通过仿真直接模拟  不需要通过硬件PLC 


最近在学习想通过PLC与M440  实现

(1)PLC与变频器通讯,通过变频器设定参数控制电机正/反转,并且,可通过WinCC画面控制电机正/反转:两种控制方式下,当物体碰到接近开关后电机实现三档正转、三档反转;电机速度在20-50Hz之间正转三档可调、反转三档可调;电机运行过程中报警器闪烁,画面报警功能闪烁;电机温度超过30℃时电机保护停机(画面报警,手动停止)。

画面需要怎么做美观点


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1767850&b_id=4&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 18898
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:S7-300与为WINCC通讯


只看楼主 1楼 2022-06-27 14:35:15

可以啊,PLCSIM


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8540
发帖数: 939
精华帖: 15
回复:S7-300与为WINCC通讯


只看楼主 2楼 2022-06-27 16:23:39

可以用PLCSIM软件与Wincc直接连接,看PLC设置什么通讯接口,就在Wincc中选择对应的驱动程序就行。

S7 300与M440之间通讯可以采用Profixbus或USS通讯写一下,看自己的硬件接口情况,如果变频器带有DP通讯卡可以使用Profixbus,如果PLC有多余485接口可以使用USS通讯。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 634
发帖数: 143
精华帖: 0
回复:S7-300与为WINCC通讯


只看楼主 楼主 3楼 2022-06-28 13:39:42

谢谢   


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2790
发帖数: 390
精华帖: 5
回复:S7-300与为WINCC通讯


只看楼主 4楼 2022-06-28 18:52:26

////////////////////////////////////////

  1.   逻辑控制,在PLC 制作好,可以进行仿真,这个时候不需要WINCC 参与。

    可以是否这样理解,按下启动按钮,默认正转开始(也可以反转开始) 然后工频运行,检测到测量开关(正减速),然后按照设定频率进行减速运行,当满足反转条件时,正传停止,开始反转工频运行,检测到开关(反减速),然后按照设定频率进行减速运行 依次循环运行 。

  2. 当你逻辑程序制作OK ,先来在WINCC里模拟情况了,

  3. WINCC 里面有个内部变量,你可以用这个去模拟,不需要利用PLC 仿真。建立几个内部变量,实现你的逻辑。

  4. 最后将内部变量标签 COPY 到  S7 变量里即可,

  5. 我都是这样做的。用VB动作就行。


大家同行,you ok ? me !
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 571
发帖数: 82
精华帖: 0
回复:S7-300与为WINCC通讯


只看楼主 5楼 2022-07-20 00:55:04

可以啊,wincc的通讯改成sim


123
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19839
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:S7-300与为WINCC通讯


只看楼主 6楼 2022-07-20 09:42:52

可以做的,一楼的详细介绍,非常棒。点赞


 
以下网友喜欢您的帖子:

  