S7-300与为WINCC通讯能不能通过仿真直接模拟 不需要通过硬件PLC
最近在学习想通过PLC与M440 实现
(1)PLC与变频器通讯,通过变频器设定参数控制电机正/反转,并且,可通过WinCC画面控制电机正/反转:两种控制方式下,当物体碰到接近开关后电机实现三档正转、三档反转;电机速度在20-50Hz之间正转三档可调、反转三档可调;电机运行过程中报警器闪烁,画面报警功能闪烁;电机温度超过30℃时电机保护停机(画面报警,手动停止)。
画面需要怎么做美观点
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1767850&b_id=4&s_id=0&num=6
可以啊,PLCSIM
可以用PLCSIM软件与Wincc直接连接,看PLC设置什么通讯接口,就在Wincc中选择对应的驱动程序就行。
S7 300与M440之间通讯可以采用Profixbus或USS通讯写一下,看自己的硬件接口情况,如果变频器带有DP通讯卡可以使用Profixbus,如果PLC有多余485接口可以使用USS通讯。
谢谢
////////////////////////////////////////
逻辑控制,在PLC 制作好,可以进行仿真,这个时候不需要WINCC 参与。
可以是否这样理解,按下启动按钮,默认正转开始(也可以反转开始) 然后工频运行,检测到测量开关(正减速),然后按照设定频率进行减速运行,当满足反转条件时,正传停止,开始反转工频运行,检测到开关(反减速),然后按照设定频率进行减速运行 依次循环运行 。
当你逻辑程序制作OK ,先来在WINCC里模拟情况了,
WINCC 里面有个内部变量,你可以用这个去模拟,不需要利用PLC 仿真。建立几个内部变量,实现你的逻辑。
最后将内部变量标签 COPY 到 S7 变量里即可,
我都是这样做的。用VB动作就行。
可以啊,wincc的通讯改成sim
可以做的,一楼的详细介绍,非常棒。点赞