只看楼主 楼主 2022-06-29 14:03:04

smart line V4 已经有一个数据记录了,能不能实现另存为一份数据记录下来,相当于这机器启动十天,有十份数据记录,记录的是当天的参数,另一天的则是在另一份数据记录里面。smart line V4 能不能实现,能实现的话怎么实现求助!!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1768234&b_id=5&s_id=0&num=3

侠圣

经验值: 3573
发帖数: 540
精华帖: 7
回复:关于wincc smart line IE V4的


只看楼主 1楼 2022-06-29 16:15:18

smart line V4不支持主动转移归档,也就是另存记录。

支持分段循环记录,如果是周期性记录,可以自己算一下。要记录几个变量,多长时间采集一次。算一下一天要记录多少,然后设置分段循环,记录满了自动生成另一个txt


永无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3573
发帖数: 540
精华帖: 7
回复:关于wincc smart line IE V4的


只看楼主 2楼 2022-06-29 17:14:55
以下是引用大青蛙变工程师在2022-06-29 16:15:18的发言 >1楼

smart line V4不支持主动转移归档,也就是另存记录。

支持分段循环记录,如果是周期性记录,可以自己算一下。要记录几个变量,多长时间采集一次。算一下一天要记录多少,然后设置分段循环,记录满了自动生成另一个txt

假设你只记录一个变量,1分钟记录一次,一天记录1440。早晨0点开机到第二天0点,差不多就是1440行记录,满了之后,会自动创建一个新的,能创建138个记录。V4处理数据的能力上限是200000=1440x138





永无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3573
发帖数: 540
精华帖: 7
回复:关于wincc smart line IE V4的


只看楼主 3楼 2022-06-30 14:40:50
以下是引用大青蛙变工程师在2022-06-29 17:14:55的发言 >2楼

假设你只记录一个变量,1分钟记录一次,一天记录1440。早晨0点开机到第二天0点,差不多就是1440行记录,满了之后,会自动创建一个新的,能创建138个记录。V4处理数据的能力上限是200000=1440x138




以下是引用大青蛙变工程师在2022-06-29 16:15:18的发言 >1楼:smart line V4不支...

引用1楼详细内容:

smart line V4不支持主动转移归档,也就是另存记录。

支持分段循环记录,如果是周期性记录,可以自己算一下。要记录几个变量,多长时间采集一次。算一下一天要记录多少,然后设置分段循环,记录满了自动生成另一个txt

“我能请问一下如果没记录满能跳下一个吗?或者说是每个记录的数量可以手动在触摸屏上调吗?”


不能手动上调每个记录的数量。

不能手动跳下一个记录