只看楼主 楼主 2022-07-01 23:16:25

假设可编程PLC输出Q0.0达到输出条件动作,模拟量压力值会慢慢变大,怎么样做个比较Q0.0动作输出在规定的时间内,模拟量压力值没有变大的话进行做故障信号


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1768638&b_id=64&s_id=0&num=5

版主

经验值: 25991
发帖数: 11808
精华帖: 43
回复:S7200smart模拟量问题


只看楼主 1楼 2022-07-01 23:48:51

突然变大是不是也不正常呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19280
发帖数: 3866
精华帖: 1
回复:S7200smart模拟量问题


只看楼主 2楼 2022-07-02 08:58:44

Q0.0和模拟量有什么关联?


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14223
发帖数: 3255
精华帖: 1
回复:S7200smart模拟量问题


只看楼主 3楼 2022-07-02 09:27:57

利用差值比较,若差值不大于0,则输出故障位。


就是一个字——坚持!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13630
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:S7200smart模拟量问题


只看楼主 4楼 2022-07-02 10:29:54

这类的报警,本胖都是利用斜率。计算周期通常是1s,但非常缓慢的可以用10s甚至更长的周期。

具体算法:

Q0.0=1,A0=模拟量(初值),启动1S的振荡器(占空比1:1的最好),每次振荡器的上沿:A1=A0、A0=模拟量(采样)、斜率=A0-A1。

得到了斜率,就可以判断斜率是不是合理了,怎么用就随你了。


国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9763
发帖数: 1453
精华帖: 72
回复:S7200smart模拟量问题


只看楼主 5楼 2022-07-05 08:08:56

与这个是同一个问题。

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_273622_1076.html