假设可编程PLC输出Q0.0达到输出条件动作,模拟量压力值会慢慢变大,怎么样做个比较Q0.0动作输出在规定的时间内,模拟量压力值没有变大的话进行做故障信号
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1768638&b_id=64&s_id=0&num=5
突然变大是不是也不正常呢?
Q0.0和模拟量有什么关联?
利用差值比较,若差值不大于0,则输出故障位。
这类的报警,本胖都是利用斜率。计算周期通常是1s,但非常缓慢的可以用10s甚至更长的周期。
具体算法:
Q0.0=1,A0=模拟量(初值),启动1S的振荡器(占空比1:1的最好),每次振荡器的上沿:A1=A0、A0=模拟量(采样)、斜率=A0-A1。
得到了斜率,就可以判断斜率是不是合理了,怎么用就随你了。
与这个是同一个问题。
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_273622_1076.html