技术论坛

ET 200SP 模拟量输入模块 AI 4xU/I 2 线制 ST (6ES7134-6HD01-0BA1)如何接线

作者 主题
游民

经验值: 109
发帖数: 5
精华帖: 0
主题:【求助】ET 200SP 模拟量输入模块 AI 4xU/I 2 线制 ST (6ES7134-6HD01-0BA1)如何接线


只看楼主 楼主 2022-07-10 11:20:58

ET 200SP  模拟量输入模块 AI 4xU/I 2 线制 ST (6ES7134-6HD01-0BA1)如何接4-20mA信号?

 9接仪表的I+,13接仪表的I-对吗? 求大神指点







 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1769828&b_id=66&s_id=0&num=3

游民

经验值: 109
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:ET 200SP 模拟量输入模块 AI 4xU/I 2 线制 ST (6ES7134-6HD01-0BA1)如何接线


只看楼主 楼主 1楼 2022-07-10 11:23:00

更正一下我,9接引出的端子的I+,13接引出端子的I-,对吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:ET 200SP 模拟量输入模块 AI 4xU/I 2 线制 ST (6ES7134-6HD01-0BA1)如何接线


只看楼主 2楼 2022-07-10 15:35:13

若你的仪表是4线的最好用隔离适配器转一下。关键搞清你流量计的线制。弄不好会损坏硬件。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 521
发帖数: 30
精华帖: 0
回复:ET 200SP 模拟量输入模块 AI 4xU/I 2 线制 ST (6ES7134-6HD01-0BA1)如何接线


只看楼主 4楼 2022-07-10 19:29:06

看样子 (6ES7134-6HD01-0BA1)这个只是支持2限制电流和电压 ;你要接两线制电流的话 可以9接正 13接负  ;接电压的话 2接正6接负;不过这也需要看你的流量计是4限制电流还是2限制电流,也就是说你流量计是不是已经单独供电了,如果已经供电了,你这样接是不对的 


相信自己
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
ET 200SP 模拟量输入模块 AI 4xU/I 2 线制 ST (6ES7134-6HD01-0BA1)如何接线
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。