技术论坛

用两个S7-PLCSIM V16可以模拟1215C和1217C之间的智能设备通信吗?

作者 主题
侠客

经验值: 726
发帖数: 48
精华帖: 1
主题:【求助】用两个S7-PLCSIM V16可以模拟1215C和1217C之间的智能设备通信吗?


只看楼主 楼主 2022-07-11 09:10:24

我在同一个项目中新建了两个CPU,1217C做为IO控制器,1215C做为智能设备。

发送接收区也弄好了

S7-PLCSIM V16可以同时打开两个,程序也下载成功了,但数据通信不成功。


是S7-PLCSIM V16不支持通信仿真吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1769924&b_id=50&s_id=0&num=3

侠圣

经验值: 3576
发帖数: 540
精华帖: 7
回复:用两个S7-PLCSIM V16可以模拟1215C和1217C之间的智能设备通信吗?


只看楼主 1楼 2022-07-11 09:30:57

PLC sim和PLC sim advanced均不支持profinet io的仿真通信。


永无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19841
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:用两个S7-PLCSIM V16可以模拟1215C和1217C之间的智能设备通信吗?


只看楼主 2楼 2022-07-29 23:14:26

通信,工艺不支持仿真


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 726
发帖数: 48
精华帖: 1
回复:用两个S7-PLCSIM V16可以模拟1215C和1217C之间的智能设备通信吗?


只看楼主 楼主 3楼 2022-08-01 13:34:41
以下是引用手机用户20220615317263在2022-07-29 23:14:26的发言 >2楼

通信,工艺不支持仿真

通信支持仿真的。但不支持profinet io的仿真通信。PUT、GET 和TSEND、TRCV这些都试过,都支持仿真的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
用两个S7-PLCSIM V16可以模拟1215C和1217C之间的智能设备通信吗?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。