各位好:
目前在调试840dsl的机床,MCP的主轴进给倍率旋钮旋转失效,始终是0,主轴无法旋转,但是轴的倍率旋钮选择是OK的,请问各位如何解决?
PLC编程
SET
=DB37.DBX1.7 //倍率生效
=DB37.DBX6.7 //轨迹进给倍率生效
旋转倍率开关,PLC检测到DB21.DBB4和DB37.DBB0变化,同时机床面板显示相应的值0%--120%
旋转主轴倍率开关,PLC检测DB37.DBB0和DB37.DBB19均没有变化,同时面板始终为0%,主轴不会旋转
测试了一下I0.4--I0.7,旋转主轴倍率开关的时候,这四位是会变化的,所以硬件应该是没什么问题
我觉得应该是PLC程序的问题,请各位指教一下,非常感谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1770164&b_id=20&s_id=0&num=2
看看通道中关于主轴倍率的问题
已解决 FC19中关于主轴的接口设置的有问题