目前在调试840dsl的机床,MCP的主轴进给倍率旋钮旋转失效,始终是0,主轴无法旋转,但是轴的倍率旋钮选择是OK的,请问各位如何解决?

 

PLC编程

SET

=DB37.DBX1.7  //倍率生效

=DB37.DBX6.7  //轨迹进给倍率生效

 

旋转倍率开关,PLC检测到DB21.DBB4和DB37.DBB0变化,同时机床面板显示相应的值0%--120%

旋转主轴倍率开关,PLC检测DB37.DBB0和DB37.DBB19均没有变化,同时面板始终为0%,主轴不会旋转

 

测试了一下I0.4--I0.7,旋转主轴倍率开关的时候,这四位是会变化的,所以硬件应该是没什么问题

 

我觉得应该是PLC程序的问题,请各位指教一下,非常感谢!



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1770164&b_id=20&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 28623
发帖数: 5906
精华帖: 61
回复:840dsl机床主轴旋转倍率失效的问题,请大家帮忙看一下


只看楼主 1楼 2022-07-13 08:46:35

看看通道中关于主轴倍率的问题


欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 561
发帖数: 137
精华帖: 0
回复:840dsl机床主轴旋转倍率失效的问题,请大家帮忙看一下


只看楼主 楼主 2楼 2022-07-13 10:52:08

已解决 FC19中关于主轴的接口设置的有问题 


 