求教各位大佬,博图编程 s7 1500如何从外部更改pid控制的设定值?

作者 主题
新手

经验值: 2
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【探讨】求教各位大佬,博图编程 s7 1500如何从外部更改pid控制的设定值?


只看楼主 楼主 2022-07-14 17:14:02

博图版本V15,目标是实现从上位机更改pid的设定值SP_INT,求各位前辈赐教!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1770616&b_id=66&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:求教各位大佬,博图编程 s7 1500如何从外部更改pid控制的设定值?


只看楼主 1楼 2022-08-02 14:23:10

与普通变量的引用是一样的。建立外部应用与PLC的通讯连接,再建立变量即可。具体过程还与你外部应用是什么,给你提供哪些资源有关。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:求教各位大佬,博图编程 s7 1500如何从外部更改pid控制的设定值?


只看楼主 2楼 2022-08-02 16:31:12

分两步,第一步,上位机和PLC建立链接,并确定修改变量地址。第二部。PLC内部把上位机修改的变量移动到你要的这个端口上。


 