我写了一个功能块,下载的时候提示不能复制块,在帮助文档里来来回回读了好几遍,想不到有啥原因导致不能下载的,求助大佬给支个招?D280编译报错那个我打开DB280编译下载都没有提示,DB280是一个背景DB,调用DB280的块下载也没报错,打开FB840保存编译都不报错就下载就报警,打开调用FB840的块保存编译下载都没问题,其实到这里和我之前遇到情况有点累似就是我同样的我改了一个块,然后保存编译,回到调用这个块的FC块,然后保存编译下载,运行后状态不对,我打开改动的那个块,提示说在线和离线块不一致,STEP7和博图的差距就体现了 同样的我现在写的FB有问题,编译不报错,下载不了 或者下载了PLC就亮红灯,我调用的块编译也能通过,还能下载下去,真的不明白这是什么逻辑,包含和子集 这个逻辑都说不过去,大佬们有没有遇到过这种情况,有没有啥办法呀?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1771300&b_id=4&s_id=0&num=2
如上图所示,看看哪里出现了问题。
Thank,原因是因为定时器的编号超了,