正常情况下S7-1200做主站和从站通信正常,每次外部440V电源切换的时候,会导致主站和从站通信故障,PLC内部写复位程序也没有任何作用,此通讯故障只有PLC断电才能复位。刚开始是怀疑通信信号干扰,信号RS485增加了隔离模块,没有任何效果。故障的时候通信卡住,没有任何故障代码。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1771364&b_id=50&s_id=0&num=5
如果实在没办法,给PLC买个小型备用电源吧。
没有高手,提点建设性的建议。
是什么通讯协议?
复位程序是怎么写的?
再并一路485,接到PC上,看看PLC有没有发送取数指令;
也许是切换瞬间通信收发有问题,超时后没有继续收发取数;
另外,1L说的备电应该是UPS,防止切电时PLC供电问题,导致执行出错;
加UPS吧,电源要稳定。