技术论坛

西门子S7-1200工艺组态限位开关高低电平选择

作者 主题
游民

经验值: 57
发帖数: 3
精华帖: 0
主题:【探讨】西门子S7-1200工艺组态限位开关高低电平选择


只看楼主 楼主 2022-07-25 16:15:09

工艺组态中限位开关与原点开关,如何选择高低电平?


高电平(常开NO):即是感应开关,没有感应到时,开关为OFF(0)断开状态;感应到时,开关为ON(1)接通状态;


低电平(常闭NC):即是感应开关,没有感应到时,开关为ON(1)接通状态;感应到时,开关为OFF(0)断开状态。


一般工艺组态中:限位感应器选择低电平有效,即外围感应器选择接常闭(NC)型号;


                             原点感应器选择高电平有效,即外围感应器选择接常开(NO)型号;


                             急停开关外围选择接常闭触点,程序用常开指令。


1、常开(NO)与常闭(NC)


常开是是平常状态下信号输出线为断开状态,无信号输出,当感应到物体时才闭合,输出信号。


常闭是平常状态下信号输出线为闭合状态,持续信号输出,当感应到物体才断开,关闭信号。


2、NPN与PNP型


NPN:共正电压(即公共端COM接24V),输出负电压,内部开关连接信号端和负极


PNP:共负电压(即公共端COM接  0V),输出正电压,内部开关连接信号端和正极


PNP——NO:(工作状态下是常开,感应器未检测到物体时,信号线没有信号输出,感应器检测到物体时,信号线输出负电压0V信号)


是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与VCC电源断开状态,相当于OUT输出端为空;有信号触发时,OUT与VCC相连,输出高电平。


PNP——NC:(工作状态下是常闭,感应器未检测到物体时,信号线输出负电压0V信号,感应器检测到物体时,信号线没有信号输出)


是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与VCC电源连接状态,相当于OUT输出端为高电平;有信号触发时,OUT与VCC断开,输出为空。


NPN——NO:(工作状态下是常开,感应器未检测到物体时,信号线没有信号输出,感应器检测到物体时,信号线输出正电压24V信号)


是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与GND断开状态,相当于OUT输出端为空;有信号触发时,OUT与GND相连,输出低电平。


NPN——NC:(工作状态下是常闭,感应器未检测到物体时,信号线输出正电压24V信号,感应器检测到物体时,信号线没有信号输出)


是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与GND连接状态,相当于OUT输出端为低电平;有信号触发时,OUT与GND断开,输出为空。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1772943&b_id=50&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 14224
发帖数: 3255
精华帖: 1
回复:西门子S7-1200工艺组态限位开关高低电平选择


只看楼主 1楼 2022-07-25 16:40:33

楼主总结这些不容易,给你点赞。


就是一个字——坚持!!!