工艺组态中限位开关与原点开关,如何选择高低电平?
高电平(常开NO):即是感应开关,没有感应到时,开关为OFF(0)断开状态;感应到时,开关为ON(1)接通状态;
低电平(常闭NC):即是感应开关,没有感应到时,开关为ON(1)接通状态;感应到时,开关为OFF(0)断开状态。
一般工艺组态中:限位感应器选择低电平有效,即外围感应器选择接常闭(NC)型号;
原点感应器选择高电平有效,即外围感应器选择接常开(NO)型号;
急停开关外围选择接常闭触点,程序用常开指令。
1、常开(NO)与常闭(NC)
常开是是平常状态下信号输出线为断开状态,无信号输出,当感应到物体时才闭合,输出信号。
常闭是平常状态下信号输出线为闭合状态,持续信号输出,当感应到物体才断开,关闭信号。
2、NPN与PNP型
NPN:共正电压(即公共端COM接24V),输出负电压,内部开关连接信号端和负极
PNP:共负电压(即公共端COM接 0V),输出正电压,内部开关连接信号端和正极
PNP——NO:(工作状态下是常开,感应器未检测到物体时,信号线没有信号输出,感应器检测到物体时,信号线输出负电压0V信号)
是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与VCC电源断开状态,相当于OUT输出端为空;有信号触发时,OUT与VCC相连,输出高电平。
PNP——NC:(工作状态下是常闭,感应器未检测到物体时,信号线输出负电压0V信号,感应器检测到物体时,信号线没有信号输出)
是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与VCC电源连接状态,相当于OUT输出端为高电平;有信号触发时,OUT与VCC断开,输出为空。
NPN——NO:(工作状态下是常开,感应器未检测到物体时,信号线没有信号输出,感应器检测到物体时,信号线输出正电压24V信号)
是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与GND断开状态,相当于OUT输出端为空;有信号触发时,OUT与GND相连,输出低电平。
NPN——NC:(工作状态下是常闭,感应器未检测到物体时,信号线输出正电压24V信号,感应器检测到物体时,信号线没有信号输出)
是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与GND连接状态,相当于OUT输出端为低电平;有信号触发时,OUT与GND断开,输出为空。