TCP 通讯 通过可变变量对83个设备通讯 在读写交替时报44错误

作者 主题
新手

经验值: 17
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【探讨】TCP 通讯 通过可变变量对83个设备通讯 在读写交替时报44错误


只看楼主 楼主 2022-07-28 17:13:48







整体程序,因为通讯设备过多,工通讯五个网关,每个网关下有十五到二十个子设备,对子设备按照1-83进行了排序,不同段不同的IP对应不同的网关,使用了TCP通讯,使用了间接寻址在从设备ID增加时,指针也不断的增加,对应不同的从设备,以此实现轮询,在轮询一圈后,RW读写交替,从0变1,通讯错误报44,查帮助知  是输入值和激活值不匹配  ,经过多次尝试,拉长单个轮询时间,错误依旧存在,但是错误轮询几圈后自己会没了,然后一圈后继续报错,无法下发或者读取数据,有没有遇到过并解决了的大佬 求大佬指点。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1773797&b_id=64&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 127355
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:TCP 通讯 通过可变变量对83个设备通讯 在读写交替时报44错误


只看楼主 1楼 2022-07-28 17:36:58

明显就是在调用CLIENT功能块,REQ沿之后,DONE/ERR之前的工作期间,调用它的接口参数出现了变化。

建议你,可靠地在DONE/ERR置一之后,下一个周期,再改变接口参数!!!

再下一个周期REQ。

否则,程序前后执行有关。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19841
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:TCP 通讯 通过可变变量对83个设备通讯 在读写交替时报44错误


只看楼主 2楼 2022-07-29 09:08:30

几个逻辑块之间,做个逻辑互锁。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8295
发帖数: 641
精华帖: 0
回复:TCP 通讯 通过可变变量对83个设备通讯 在读写交替时报44错误


只看楼主 3楼 2022-07-30 08:09:15

通过轮询的方式来通讯读写,这样就不会有重叠的可能性