原来时没注意这个问题 后来有一次 甲方在生产时 我下载程序后 突然有一台水泵 频率变成0了
我也很费解 想着485通讯控制变频器 对PLC下载程序不会影想变频器工作的 这下把我搞懵了
我很好奇各位 再调试时有没有遇到过这种问题 来讨论下关于这种情况下怎么调试比较好呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1773848&b_id=50&s_id=0&num=4
1200的485是CM模块。有自己的缓冲区。
不是与通讯功能块接口相关的程序段修改。一般不会中断。
新程序段是在执行完本次扫描后,更新的。
除非是完全下载。
为了安全、可靠起见,最好还是停机下载。
你的问题很简单
只要修改的下载部分不涉及到有关控制变频器的数据块,就没有问题
如果涉及到
就会出现你说的“频率变成0”的情况
多爬爬文吧
在工作中遇到新情况时结合自己所学多想想
自然就有答案
最好不要这样操作,变频器带的设备一直工作,万一出现不可预见的事故怎么办?
给变频器频率是不是用的第一个扫面周期给的啊
分享