1200有没有类似三菱ALT那样的位反转指令
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1774119&b_id=50&s_id=0&num=22
你可以使用NOT啊
我的意思是X1接通一下,X2置位,X1再接通一下,X2又复位,循环往复
用RS或者SR触发器就行了
没有类似ALT的指令,同样西门子有的,它也没有。
置位/复位优先指令!
是不是都不理解 ALT 是啥指令
有NOT指令,是你说的位反转那种吗
西门子没有和三菱ALT一样的指令。
用置位优先触发器配合触点自己编辑一个就好了,很方便的。
你就说来个单键启停不就得了!这不会日系还回答不了你问题了。西门子没有这个现成的指令,这个就不贴代码了,你百度下其实就大把的程序。随便给你个链接:https://www.dgjs123.com/plcshili/24513.htm
我平时都是用SR触发器
用SR触发器简单方便一点的!
没有的,但是可以用楼上说的方法,实现该功能。
西门子没有吧,但是自己做一个也简单。
可以使用NOT
计数器实现的
有NOT指令
你可以用NOT指令
(/) NOT