只看楼主 楼主 2022-07-30 17:19:46

ET200SP RS232模块与外部设备通讯,能收到测试仪器的数据,但是在发送数据出去时看到PLC模块的TX灯闪了,但是用串口助手调试却收不到数据,检查线路也是通的。电脑调试用串口助手发数据给PLC也能收到,7、8脚已短接


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1774412&b_id=4&s_id=0&num=2

版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:ET200SP RS232模块


只看楼主 1楼 2022-07-31 16:16:13

线路是通的,也不意味接线正确。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:ET200SP RS232模块


只看楼主 2楼 2022-08-02 16:53:11

用串口调试助手,接到电脑上。监控一下模块发送的数据内容。


 