小弟这里遇到一个问题,经常频繁性的报“伙伴错误”这个问题,如图所示:
使用了拓扑视图,且接线是没问题的,通电一晚上,中间会有两三次频繁的报“伙伴错误”,后面又会自动连接上了。
现在的话我是这样改的,把端口互连的位置的伙伴端口改成了任何伙伴,暂时没有出现什么问题,但是拓扑视图会少了一条线
(后面的红色线先不用管,是因为我断开了)
最后有两个问题:
对于“伙伴错误”是什么情况导致的,有什么好的解决办法吗
设置为了任何伙伴会有什么影响吗, 我试了下好像除了拓扑视图少了根线,其他的功能都不影响
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1775067&b_id=50&s_id=0&num=2
这个是通信问题,通信中断又恢复,可能是干扰、接地或者在通信延时内伙伴没有反应;可以设置成任何伙伴,这只是通信协议选择的问题;
这是第三方设备吧?己方设备的端口属性不对,看下第三方设备通信的要求。