技术论坛

请教一下,S120系统在转矩模式下,能否设置转速超过最高转速P1082后,变频器不报错停机啊

作者 主题
侠圣

经验值: 3545
发帖数: 402
精华帖: 9
主题:【求助】请教一下,S120系统在转矩模式下,能否设置转速超过最高转速P1082后,变频器不报错停机啊


只看楼主 楼主 2022-08-03 19:20:42

请教一下,S120系统设置最高转速P1082为3000rpm后,系统运行在转矩模式。目前情况是如果转速控制的不好,超过3000rpm后就变频器报故障停机。请问能不能设置为实际转速超过最高转速P1082后,变频器不报错,而是维持在这个最高转速,直到转速降下来为止啊?


有啥别有病,没啥别没钱
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1775523&b_id=47&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 76166
发帖数: 19135
精华帖: 378
回复:请教一下,S120系统在转矩模式下,能否设置转速超过最高转速P1082后,变频器不报错停机啊


只看楼主 1楼 2022-08-03 21:33:26

那你把1082的值设高不就是了吗?


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7039
发帖数: 396
精华帖: 54
回复:请教一下,S120系统在转矩模式下,能否设置转速超过最高转速P1082后,变频器不报错停机啊


只看楼主 2楼 2022-08-03 22:10:19

其实问题不是出在p1082,而是p322上,超调总是有的。想要稳定运行在p1082的转速,你就把p322设置成p1082的1.2倍(一般电机都是支持的,询问厂家最高转速)


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
请教一下,S120系统在转矩模式下,能否设置转速超过最高转速P1082后,变频器不报错停机啊
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。