S7-300的A/D转换模块在正常工作中突然满量程输出,并保持,这时改变外部的模拟量,A/D转换值不变,断电复位故障表现依旧。把模拟量输入口线拆掉,变成3路满量程,1路为0(共有4路A/D) .换同型号模块后情况也是一样的,有知道原因的吗?谢谢!设备在用户现场已正常工作2年,突然出现以上情况,尴尬了。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1775803&b_id=4&s_id=0&num=2
把AI通道负端与M端及柜内24VDC负端短接一下看看有无效果,属于共模电压超限了问题
先要知道你模块的组态是什么?如果是PT100等电阻测量拆线肯定也是满量程的