只看楼主 楼主 2022-08-04 21:36:24

明明用的是离线的SIPLUS模块,第一次组态是好的,但是设备放了一年(期间SD卡拿出来了),在开机就出现了这个问题,认为在线的是非SIPLUS型号?导致一直报错。但是实际通讯是有的,所有信号点输入输出都有,但是就是一直报通讯故障,诊断就是这个问题?请问如何解决?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1775851&b_id=66&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 19841
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:ET200SP SIPLUS 在线和离线不一致


只看楼主 1楼 2022-08-05 10:04:38

出厂设置,重新组态试下。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8295
发帖数: 641
精华帖: 0
回复:ET200SP SIPLUS 在线和离线不一致


只看楼主 2楼 2022-08-07 08:00:36

初始化一下试试