技术论坛

求助,关于定时器修改时间的一个小问题,谢谢啦

作者 主题
新手

经验值: 14
发帖数: 5
精华帖: 0
主题:【探讨】求助,关于定时器修改时间的一个小问题,谢谢啦


只看楼主 楼主 2022-08-06 10:38:10



各位好,程序是这样的,我想堵塞触发时候,我在触摸屏上输入MW10的数字,比如输入5,然后经过计算,得到mw20为5000,这个时候5000就是定时器的时间,但是编译的时候发现有这个错误,请问这个该如何写或者解决啊,谢谢啊


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1776317&b_id=64&s_id=0&num=8

至圣

经验值: 12705
发帖数: 1584
精华帖: 1
回复:求助,关于定时器修改时间的一个小问题,谢谢啦


只看楼主 1楼 2022-08-06 12:12:05

不会用博途


努力学习西门子
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14222
发帖数: 3255
精华帖: 1
回复:求助,关于定时器修改时间的一个小问题,谢谢啦


只看楼主 2楼 2022-08-06 12:30:42

管脚参数没对应上


就是一个字——坚持!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1414
发帖数: 167
精华帖: 1
回复:求助,关于定时器修改时间的一个小问题,谢谢啦


只看楼主 3楼 2022-08-06 13:54:14

数据类型错了,把你的WORD转为TIME再添加到TON的引脚PT


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 14
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:求助,关于定时器修改时间的一个小问题,谢谢啦


只看楼主 楼主 4楼 2022-08-06 14:43:44
以下是引用Longge122在2022-08-06 13:54:14的发言 >3楼

数据类型错了,把你的WORD转为TIME再添加到TON的引脚PT

好的,谢谢了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2331
发帖数: 522
精华帖: 0
回复:求助,关于定时器修改时间的一个小问题,谢谢啦


只看楼主 5楼 2022-08-08 09:29:14

数据类型错了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8289
发帖数: 641
精华帖: 0
回复:求助,关于定时器修改时间的一个小问题,谢谢啦


只看楼主 6楼 2022-08-08 09:51:26

数据类型不对,编译后下面不是有显示嘛


努力向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19261
发帖数: 3857
精华帖: 1
回复:求助,关于定时器修改时间的一个小问题,谢谢啦


只看楼主 7楼 2022-08-09 08:41:31

定时器的时间整数都被楼主搞成小数点出来了吧?


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 487
发帖数: 106
精华帖: 0
回复:求助,关于定时器修改时间的一个小问题,谢谢啦


只看楼主 8楼 2022-08-09 14:57:58

把mw20转换成time类型,在挂到PT引脚


心之所向 行之所往 未来可期