各位好,程序是这样的,我想堵塞触发时候,我在触摸屏上输入MW10的数字,比如输入5,然后经过计算,得到mw20为5000,这个时候5000就是定时器的时间,但是编译的时候发现有这个错误,请问这个该如何写或者解决啊,谢谢啊
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1776317&b_id=64&s_id=0&num=8
不会用博途
管脚参数没对应上
数据类型错了,把你的WORD转为TIME再添加到TON的引脚PT
好的,谢谢了
数据类型错了
数据类型不对,编译后下面不是有显示嘛
定时器的时间整数都被楼主搞成小数点出来了吧?
把mw20转换成time类型,在挂到PT引脚