技术论坛

如图变量被复位位域(RESET_BF)复位,交叉引用找不到

作者 主题
游民

经验值: 61
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】如图变量被复位位域(RESET_BF)复位,交叉引用找不到


只看楼主 楼主 2022-08-07 19:33:08

各位大神请教了:

  如图,m503.2被复位位域指令复位,如果是读别人的程序,交叉引用m503.2只有只读信息,没有被写入的信息,因此用交叉引用是不行的,那么如果程序复杂,不知道tagi接通了m0.0开始复位1000个位,怎么查找m503.2是被谁在哪里复位的呢?s7200交叉引用可以查看隐含访问,博途的交叉引用是不是没这个功能?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1776616&b_id=50&s_id=0&num=4

游民

经验值: 61
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:如图变量被复位位域(RESET_BF)复位,交叉引用找不到


只看楼主 楼主 1楼 2022-08-08 16:14:56

被隐式访问的变量,交叉引用查不到,用什么方法才能查看到,博途软件应该有这样的功能吧?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:如图变量被复位位域(RESET_BF)复位,交叉引用找不到


只看楼主 2楼 2022-08-08 16:35:48

这应该是一个bug

我测试了,s7-200都能识别出区域复位或置位里的bit操作,博途交叉引用目前缺失相关操作的提示。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 179
发帖数: 13
精华帖: 0
回复:如图变量被复位位域(RESET_BF)复位,交叉引用找不到


只看楼主 3楼 2022-10-21 14:24:28
确实如楼主所说,楼主反馈一下给官方客服看看有没有回复。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2335
发帖数: 522
精华帖: 0
回复:如图变量被复位位域(RESET_BF)复位,交叉引用找不到


只看楼主 4楼 2022-10-24 10:36:07

交叉引用,看写入


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
如图变量被复位位域(RESET_BF)复位,交叉引用找不到
您收到0封站内信:
×
×
信息提示