技术论坛

机床数据离线设置(一)

作者 主题
侠士

经验值: 1858
发帖数: 276
精华帖: 4
主题:【分享】机床数据离线设置(一)
推荐帖


只看楼主 楼主 2022-08-08 08:34:50


机床数据离线设置方法


在实际机床调试过程中,经常碰到如下问题:

机床机械安装完毕后,给电气调试工程师的时间太短,经常导致调试不完整

电气调试过程中,出现问题后,忘记修改了哪些机床数据,查找困难

机床调试完后,修改了哪些数据和为什么修改这些数据,没有记录,下次调试可能出现同样调试问题

下次有类似机床的调试,依然要花很长的时间重复设置类似的数据

上述这些问题是不是有办法解决呢?答案是有,尤其在V4.7 版本的软件上,下面的方法更加好用。

机床数据离线调试的方法其实很简单:

方法一:借助SINUMERIK Oprerate 界面中的“数据管理”(Data admin)备份和回装数据

方法二:借助NC 程序直接修改机床数据

可以借助 SINUTRAIN 软件,离线检查数据设置是否正确(部分检查)。


方法一:借助SINUMERIK Oprerate 界面中的“数据管理”(Data admin)

进入机床数据设定画面,每个页面(General MD,Channel MD,Axis MD 等等)都有“数据管理”按键(红色框标记出)

按压“数据管理”(Data admin)键,有如下选择

在控制系统内传送数据 (Load data within the controller)

数据保存到文件中(Save data in a file)

从文件中载入数据(Load data from a file)

对比数据(Compare data)

到处SINAMICS 列表(Export SINAMICS lists)

导入SINAMICS 列表(Import SINAMICS lists)

制作数据文件步骤1:备份数据

为了方便后面的修改工作,建议设置

MD11212 $MN_UPLOAD_CHANGES_ONLY=1

MD11230 $MN_MD_FILR_STYLE 位0=0 (取消校验和数据)

例备份General MD,按“数据管理”(Data admin)键

选择“数据保存到文件中”

不用选择,直接按“确认”键

选择保存位置,如果按默认的,数据会存在系统CF 卡上

输入数据文件的文件名

制作数据文件步骤2:修改数据

下面是部分备份的数据

METRIC

CHANDATA(1)

N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[6]="SP1"

N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[7]="MAG1"

N10061 $MN_POSCTRL_CYCLE_TIME=0.002

N10063 $MN_POSCTRL_CYCLE_DIAGNOSIS[0]=0.000125

N10063 $MN_POSCTRL_CYCLE_DIAGNOSIS[1]=0.000137

N10063 $MN_POSCTRL_CYCLE_DIAGNOSIS[2]=0.000278

N10063 $MN_POSCTRL_CYCLE_DIAGNOSIS[3]=0.00195

N10063 $MN_POSCTRL_CYCLE_DIAGNOSIS[4]=0.001972

N10063 $MN_POSCTRL_CYCLE_DIAGNOSIS[5]=0.001976

N10071 $MN_IPO_CYCLE_TIME=0.008

N10091 $MN_INFO_SAFETY_CYCLE_TIME=0.006

N10136 $MN_DISPLAY_MODE_POSITION=1

N10190 $MN_TOOL_CHANGE_TIME=10

N10200 $MN_INT_INCR_PER_MM=100000

N10210 $MN_INT_INCR_PER_DEG=100000

N10260 $MN_CONVERT_SCALING_SYSTEM=1

N10512 $MN_DPIO_RANGE_ATTRIBUTE_OUT[0]='H8'

N10602 $MN_FRAME_GEOAX_CHANGE_MODE=1

N10708 $MN_SERUPRO_MASK='H20'

N10714 $MN_M_NO_FCT_EOP=32

N10715 $MN_M_NO_FCT_CYCLE[0]=6

……

可以看出

存储的数据不完整,因为只备份了修改的数据,如MD10000

存储数据文件中有无用的数据,如MD10063

为了数据更清晰,需要修改备份的数据:补齐数据和删除无用数据

简单举例,修改为

METRIC

CHANDATA(1)

N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0]="X1"

N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[1]="Y1"

N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[2]="Z1"

N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[3]="A1"

N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[4]="B1"

N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[5]="C1"

N10716 $MN_M_NO_FCT_CYCLE_NAME[0]="L6"

N11210 $MN_UPLOAD_MD_CHANGES_ONLY='H0'

N11212 $MN_UPLOAD_CHANGES_ONLY=1

N11230 $MN_MD_FILE_STYLE='H2'

N11300 $MN_JOG_INC_MODE_LEVELTRIGGRD=0

N11420 $MN_LEN_PROTOCOL_FILE=10

N11640 $MN_ENABLE_CHAN_AX_GAP='H1'

N18080 $MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK='Hb'

N18084 $MN_MM_NUM_MAGAZINE=3

N18360 $MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE=2000

N18362 $MN_MM_EXT_PROG_NUM=4

M17

制作数据文件步骤3:加注释

METRIC

CHANDATA(1)

;机床轴轴名

;程序结束M代码,确保jog方式下运行TSM

N10714 $MN_M_NO_FCT_EOP=32

;替换M代码--M6

N10715 $MN_M_NO_FCT_CYCLE[0]=6

;用L6子程序替换M6

N10716 $MN_M_NO_FCT_CYCLE_NAME[0]="L6"

……..

以上面的这种方式,可将调试过的机床的数据整理出来,下次如果有同类型的机床,简单地修改,回装数据,就可以缩短调试时间。

回装数据文件步骤:

按“数据管理”键

选择“从文件中载入数据”,并按“确认”键

选择数据文件

按“确认”键后,系统提示将回装数据

按“确认”键后,系统提示应去掉驱动使能,即保证机床在回装数据过程中不会造成危险

回装完毕。



活着,爱便有意义
分享帖版主置评: 感谢分享! (推荐人:菲戈)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1776661&b_id=20&s_id=0&num=14

奇侠

经验值: 6249
发帖数: 658
精华帖: 2
回复:机床数据离线设置(一)


只看楼主 1楼 2022-08-08 09:02:52

楼主写的很详细,感谢分享!


每天进步一点点
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10588
发帖数: 848
精华帖: 9
回复:机床数据离线设置(一)


只看楼主 2楼 2022-08-08 11:37:28

不错的分享


学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18914
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:机床数据离线设置(一)


只看楼主 3楼 2022-08-08 14:30:18

这就是操作人员需要学习的了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18410
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:机床数据离线设置(一)


只看楼主 4楼 2022-08-08 15:27:04

不错的分享,图文详细


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1677
发帖数: 296
精华帖: 0
回复:机床数据离线设置(一)


只看楼主 5楼 2022-08-09 08:33:22

不错的分享,图文详细


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10583
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:机床数据离线设置(一)


只看楼主 6楼 2022-08-09 21:34:50

很好的分享,谢谢。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5690
发帖数: 767
精华帖: 1
回复:机床数据离线设置(一)


只看楼主 7楼 2022-08-09 22:19:18

学习了,谢谢分享。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7333
发帖数: 1682
精华帖: 1
回复:机床数据离线设置(一)


只看楼主 8楼 2022-08-09 23:17:37


写的很详细,总结到位


随遇而安
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:机床数据离线设置(一)


只看楼主 9楼 2022-08-10 16:36:49

谢谢楼主,技术文档写的很详细。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1282
发帖数: 234
精华帖: 1
回复:机床数据离线设置(一)


只看楼主 10楼 2022-08-10 17:53:04

图文并茂学到了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7456
发帖数: 472
精华帖: 1
回复:机床数据离线设置(一)


只看楼主 11楼 2022-08-10 18:12:52

可以看出存储的数据不完整,因为只备份了修改的数据---是指缺省数据后修改的数据??


有没有办法可以直接将参数注释也备份出来呢?



制造创造未来
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15532
发帖数: 1735
精华帖: 0
回复:机床数据离线设置(一)


只看楼主 12楼 2022-08-11 09:52:18


精彩详细的分享,为楼主点赞!


海纳百川,厚德务实!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2757
发帖数: 184
精华帖: 5
回复:机床数据离线设置(一)


只看楼主 13楼 2022-08-11 11:34:35

很好用的方法,确实!

SINUMERIK 功能强大,很多东西大家都没去仔细研究!


I AM WHO I AM. wade407@163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2811
发帖数: 159
精华帖: 0
回复:机床数据离线设置(一)


只看楼主 14楼 2022-08-13 17:11:17

这个方法好,确实!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
机床数据离线设置(一)
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。