公司一条薄膜生产线,生产线设备三辊压光机,是使用西门子1FT7105-5AF75-1NA2伺服电机和CU310-2PN的控制单元的,使用转换模块6SL3055-0AA00-5BA3连接现场编码器电缆及伺服控制器。
几次基本上都是在开机1-2小时后突然停机,电机速度在800转左右,报错F7011故障,看现场触摸屏显示的负载率也不高,不到30%。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1776778&b_id=47&s_id=0&num=6
停机后关闭控制器主电源,可以复位报警,但是继续开不到10分钟有报这个故障停机,摸电机表面温度不到60度。伺服参数内关于电机温度保护已经屏蔽了,求助各位大侠这个问题有什么好的解决办法。
紧急情况下,这个F7011是否可以在参数内屏蔽掉。
仔细在论坛上搜索了一下。
1.F07011故障是超温保护。电机没装温度监测传感器,这个故障也会被激活的。因为如果没有温度监测,系统内部会根据用户输入的电机等效模型,自动设置电机的温度模型:电流平方和时间的乘积。电机的超温保护照样起作用。这是电机热过载保护的一种形式。
2.像7011,电机过热。在无电机传感器时,通常是电机热模型建立错误。
如果你是多台并联,由外部控制检测。可以,设置无视。确实可以屏蔽。也可以通过 612.1,取消温度模型。
3.p0610[0...n] 电机过热反应 / 电机过热反应
达到电机温度报警阈值时的反应。
数值: 0: 无反应,仅报警,不降低最大电流
1: 报警,降低最大电流
2: 报警,不降低最大电流
12: 报警,不降低最大电流,保存温度
也可以设置为0啊,这个故障不需要设置,,有时可能模型不准确或者会误报警。。
先根据以上提示,先设定参数屏蔽这个故障,在试机看看有没有这个故障。
你得仔细看看呢。
电机是否安装温度检测传感器,在表面是看不出来的。
不少是装在配套的编码器里面了。接口中,包括了电机温度检测。
看看参数P0600.
如果真的没有传感器,电机摸着也不那么烫;那就是模型不准确了。
仔细检查参数P0601 - P0629的设置。
温度实际值显示在r0630-r0633;模型2、3、绕组、转子等。
(用服务密码查看)
谢谢Y版主了指导了,我会仔细检查的。
话说西门子SINAMICS服务密码是啥来着?