技术论坛

求助:西门子S120伺服CU310-2PN在开机过程中报错F7011自动停机解决方法

作者 主题
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
主题:【求助】求助:西门子S120伺服CU310-2PN在开机过程中报错F7011自动停机解决方法


只看楼主 楼主 2022-08-08 11:01:28

公司一条薄膜生产线,生产线设备三辊压光机,是使用西门子1FT7105-5AF75-1NA2伺服电机和CU310-2PN的控制单元的,使用转换模块6SL3055-0AA00-5BA3连接现场编码器电缆及伺服控制器。




几次基本上都是在开机1-2小时后突然停机,电机速度在800转左右,报错F7011故障,看现场触摸屏显示的负载率也不高,不到30%。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1776778&b_id=47&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:求助:西门子S120伺服CU310-2PN在开机过程中报错F7011自动停机解决方法


只看楼主 楼主 1楼 2022-08-08 11:02:20

停机后关闭控制器主电源,可以复位报警,但是继续开不到10分钟有报这个故障停机,摸电机表面温度不到60度。伺服参数内关于电机温度保护已经屏蔽了,求助各位大侠这个问题有什么好的解决办法。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:求助:西门子S120伺服CU310-2PN在开机过程中报错F7011自动停机解决方法


只看楼主 楼主 2楼 2022-08-08 12:45:16

紧急情况下,这个F7011是否可以在参数内屏蔽掉。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:求助:西门子S120伺服CU310-2PN在开机过程中报错F7011自动停机解决方法


只看楼主 楼主 3楼 2022-08-08 14:08:11

仔细在论坛上搜索了一下。

1.F07011故障是超温保护。电机没装温度监测传感器,这个故障也会被激活的。因为如果没有温度监测,系统内部会根据用户输入的电机等效模型,自动设置电机的温度模型:电流平方和时间的乘积。电机的超温保护照样起作用。这是电机热过载保护的一种形式。

2.像7011,电机过热。在无电机传感器时,通常是电机热模型建立错误。

如果你是多台并联,由外部控制检测。可以,设置无视。确实可以屏蔽。也可以通过 612.1,取消温度模型。

3.p0610[0...n] 电机过热反应 / 电机过热反应


达到电机温度报警阈值时的反应。

数值: 0: 无反应,仅报警,不降低最大电流

1: 报警,降低最大电流

2: 报警,不降低最大电流

12: 报警,不降低最大电流,保存温度


也可以设置为0啊,这个故障不需要设置,,有时可能模型不准确或者会误报警。。

先根据以上提示,先设定参数屏蔽这个故障,在试机看看有没有这个故障。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127317
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:求助:西门子S120伺服CU310-2PN在开机过程中报错F7011自动停机解决方法


只看楼主 4楼 2022-08-08 16:49:27

你得仔细看看呢。

电机是否安装温度检测传感器,在表面是看不出来的。

不少是装在配套的编码器里面了。接口中,包括了电机温度检测。

看看参数P0600.

如果真的没有传感器,电机摸着也不那么烫;那就是模型不准确了。

仔细检查参数P0601 - P0629的设置。

温度实际值显示在r0630-r0633;模型2、3、绕组、转子等。

(用服务密码查看)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:求助:西门子S120伺服CU310-2PN在开机过程中报错F7011自动停机解决方法


只看楼主 楼主 5楼 2022-08-09 12:42:37
以下是引用yming在2022-08-08 16:49:27的发言 >4楼

你得仔细看看呢。

谢谢Y版主了指导了,我会仔细检查的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2881
发帖数: 268
精华帖: 15
回复:求助:西门子S120伺服CU310-2PN在开机过程中报错F7011自动停机解决方法


只看楼主 6楼 2022-08-09 21:31:02

话说西门子SINAMICS服务密码是啥来着?


清风逝,尘飞扬
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
求助:西门子S120伺服CU310-2PN在开机过程中报错F7011自动停机解决方法
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。