两台同型号S7-1200PLC的相同的结构变量与WINCC通讯没问题,但在画面显示时,相同变量的显示值都是相同的。但实际两台的变量值是不相同的,这是什么原因?请各位大侠指点。谢谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1776820&b_id=5&s_id=0&num=5
你是不是IP地址写错误了。
肯定是两个变量都连接到同一个plc上,看你的变量的通讯连接。
直接监控PLC里的数值是否相同的
两个PLC的IP地址是不相同的,但接近。如:192.168.0.1与192.168.0.2的关系。确实是两个变量连接到了一个PLC上。
这里两个PLC程序一样,PLC里的变量地址名称一样,就是IP地址不一样。但WINCC做的两个画面,就是显示了第一台PLC的变量值。有什么办法解决吗?
你建立一个数据结构,包含了你画面上显示的所有元素。然后plc1和plc2下分别建立这个结构的变量。
wincc画面1连接结构变量的后半部分,画面2,创建一个画面窗口,显示画面1,画面面窗口的变量前缀分别连接plc1下的变量的前缀;画面3创建一个画面窗口显示画面1,画面面窗口的变量前缀分别连接plc2下的变量的前缀。