主题:【求助】OPC通讯,S7-1200做服务器和UaExpert通讯连接超时


只看楼主 楼主 2022-08-09 10:13:50

使用无安全策略的可以正常通讯,但是选择下面两个Basic就显示连接超时





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1776998&b_id=50&s_id=0&num=1

侠士

经验值: 1263
发帖数: 144
精华帖: 0
回复:OPC通讯,S7-1200做服务器和UaExpert通讯连接超时


只看楼主 1楼 2022-08-12 08:50:09

你肯定连接超时呀,你没有连接上啊,注意:Project->Servers栏下出现这个server,可以看到其左侧符号是个插头,表示还未连接(因为插头没有插到插座里),点击右上角的那个插头,也叫Connect Server,等一会后可以看到那个插头符号变成和插座连接ok的符号了,并且在Address Space这一栏出现了server信息,这样UaExpert就和Server连接成功了。





工控永无止境,努力学习