只看楼主 楼主 2022-08-10 10:38:33

我想实现传感器状态检测功能,如果传感器损坏在WINCC上显示报警信息,我已经做了如下设置
在模拟量输入块中:
1、NamurOff = 1
2、HighLimit = 21.5mA; LowLimit = 3.3mA
3、scale:High Value = 50.0; Low Value =0.0
4、把Bad引脚与模拟量监视块的CSF引脚相连
在监视块中
5、Feature.Bit18 = 1

6、把MsgEvId2 SIG2 事件内容改为自己定义的内容
模拟实现报警条件后WINCC显示该变量报警,但是报警内容不会改为自定义的内容,还是该快的初始定义的事件内容。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1777293&b_id=6&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 11495
发帖数: 1028
精华帖: 39
回复:PCS7模拟量监视块可以自定义报警消息内容吗


只看楼主 1楼 2022-09-01 07:53:33

重新编译OS后,需要重启一下WinCC才会生效。要不然在线消息列表不会更新


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1179
发帖数: 194
精华帖: 1
回复:PCS7模拟量监视块可以自定义报警消息内容吗


只看楼主 2楼 2023-03-26 16:31:39

请问楼主、在这里针对某一个模拟量的块修改事件文本后,重新编译,是不是整个项目里所有用到MonAnL块的消息中事件文本都同时修改了?


 