我想实现传感器状态检测功能,如果传感器损坏在WINCC上显示报警信息,我已经做了如下设置在模拟量输入块中:1、NamurOff = 12、HighLimit = 21.5mA; LowLimit = 3.3mA3、scale:High Value = 50.0; Low Value =0.04、把Bad引脚与模拟量监视块的CSF引脚相连在监视块中5、Feature.Bit18 = 1
6、把MsgEvId2 SIG2 事件内容改为自己定义的内容模拟实现报警条件后WINCC显示该变量报警,但是报警内容不会改为自定义的内容,还是该快的初始定义的事件内容。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1777293&b_id=6&s_id=0&num=2
重新编译OS后,需要重启一下WinCC才会生效。要不然在线消息列表不会更新
请问楼主、在这里针对某一个模拟量的块修改事件文本后,重新编译,是不是整个项目里所有用到MonAnL块的消息中事件文本都同时修改了?