技术论坛

S7-1200能否同时发送和接收不同的数据类型

作者 主题
游士

经验值: 252
发帖数: 59
精华帖: 0
主题:【探讨】S7-1200能否同时发送和接收不同的数据类型


只看楼主 楼主 2022-08-10 22:32:01

现在有一台S7-1200PLC与机器人通信,使用TRCV_C接收数据,单独接收一种数据类型比如字符串或实数都可以,但现在既需要接收字符串又需要接收实数,该怎么处理呢?


好好学习,天天向上; QQ:25080886
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1777545&b_id=50&s_id=0&num=3

侠士

经验值: 1292
发帖数: 165
精华帖: 3
回复:S7-1200能否同时发送和接收不同的数据类型


只看楼主 1楼 2022-08-11 08:20:53

可以参照下图做个UDT自定义数据类型,套用机器人发送的数据格式即可,还要注意接收的数据长度有没有超过最大的接收长度。




赠人玫瑰,手留余香!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1490
发帖数: 352
精华帖: 0
回复:S7-1200能否同时发送和接收不同的数据类型


只看楼主 2楼 2022-08-11 17:36:10

同意楼上、


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2881
发帖数: 268
精华帖: 15
回复:S7-1200能否同时发送和接收不同的数据类型


只看楼主 3楼 2022-08-12 12:43:47

以太网接受指令本身不限定数据类型,您多种数据,如果是字符串长度固定,那很好处理,分别按照字节数对数据处理即可。如果长度不固定,接受指令要激活ADHOC模式,非定长的STRING可以读到PLC中再进行长度判断。


清风逝,尘飞扬
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S7-1200能否同时发送和接收不同的数据类型
您收到0封站内信:
×
×
信息提示