网络中有四台S71200,相互之间需要传送一些仪表数据,每个PLC站都有发送和接收,我用ISO-ON-TCP通讯,主站只能接收其中一个从站发送过来的数据,其他站发过来的收不到,之间检查指令也没问题。请高手指教。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1777946&b_id=50&s_id=0&num=5
下载中心有示例,可查阅参考。
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/020.html
按照实例,两台之间通讯没问题,但是接收第三台的数据就有问题。
直接用实时通讯PN的智能IO多好!
如果你确认自己程序没有问题,就检查下外围HUB及线路,看有没有弄错。以前,现场也有过,线做错的情况。
通讯的数据量 如何? 有个方案 是可以用触摸屏来作为数据交换缓存区 来实现 通常精智触摸屏连接资源4个是没任何问题的..........