WINCC7.5不管怎么都连不上1500PLC,一直显示感叹号,博图能正常连上PLC。博图仿真也能连上WINCC,就是WINCC连不上PLC,各种方式试了一遍都不行,请教哪位大神指导一下...
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1778191&b_id=66&s_id=0&num=15
连接机制-->>允许PUT GET勾选
您好
请问系统中有安装simatic net软件吗?这个软件是需要安装的。如果已安装simatic net软件,请提供以下信息
1, WinCC 详细详细版本号
2,PLC 固件版本号
3,PLC IP地址在电脑上能ping通吗
首先电脑的要能PING通1500.
是否网线接触不良,或者在WINCC或者博图程序里面配置型号不对
博图的安全证书要导入到wincc
SIMATIC S7-1500 ≥ V2.9 / S7-1200 ≥ V4.5 的新固件版本 CPU 通过TLS协议与 WinCC Runtime V7.5 SP2 Update 4 及更高版本通信。为了建立 WinCC Runtime 与新固件版本CPU的连接,需要更换TLS协议的证书 。描述S7-1500/S7-1200 CPU 固件版本为 V2.9/4.5 或以上通过 TIA Portal V17 或以上版本支持安全通信 ,为了确保通信伙伴自动“安全”地通信,必须将它们的连接机制设置在尽可能高的安全程序中。出于安全原因, 从WinCC Runtime V7.5 SP2 Update 4 开始必须通过新的 TLS 协议 V1.3。为了建立WinCC到这些CPU 的连接,必须在 WinCC 项目中更新 TLS 协议证书。
访问点选择S7ONLINE , 试一下
如果博图V17 是2.9的版本 我也遇到过 就是通讯不上 固件版本选择2.8 就可以了
电脑上相关的西门子软件兼容性查询过吗?有没有不兼容的情况!
降低PLC固件;
或者通过scada Export导出证书导入wincc中也可以实现S7-1200/1500PLC与wincc通讯
这是不会异常的
经典WinCC通信问题合集http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/wincc/q2_communication/list_q1.html博图WinCC通信问题http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/wincc/q17_list/list_q4.html
访问点的网卡只能选择tcpip,不可选tcpip.Auto.
解决了吗最后
这个是正确的。 使用 “SIEMENS SIMATIC SCADA Export” 从博途项目中导出 AS 数据:为此,在博途项目中 PLC 的弹出窗口中选择 “Export to SIMATIC SCADA” (右键 -> 目标CPU -> 属性) 导出ZIP文件(Export*.zip)。
试验证明,降低固件版本为2.8是最简单有效的方法
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录