主题:【探讨】WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 楼主 2022-08-13 10:26:39

WINCC7.5不管怎么都连不上1500PLC,一直显示感叹号,博图能正常连上PLC。博图仿真也能连上WINCC,就是WINCC连不上PLC,各种方式试了一遍都不行,请教哪位大神指导一下...





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1778191&b_id=66&s_id=0&num=15

侠圣

经验值: 3279
发帖数: 310
精华帖: 8
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 1楼 2022-08-13 12:43:04

连接机制-->>允许PUT GET勾选


有事联系邮箱 203161926@qq.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 661
发帖数: 152
精华帖: 0
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 2楼 2022-08-13 15:54:10

您好


请问系统中有安装simatic net软件吗?这个软件是需要安装的。如果已安装simatic net软件,请提供以下信息

1, WinCC 详细详细版本号

2,PLC 固件版本号

3,PLC IP地址在电脑上能ping通吗



业精于勤而荒于嬉,行成于思而毁于随
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6780
发帖数: 1107
精华帖: 1
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 3楼 2022-08-13 20:02:53

首先电脑的要能PING通1500.


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 544
发帖数: 103
精华帖: 0
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 4楼 2022-08-15 09:48:09

是否网线接触不良,或者在WINCC或者博图程序里面配置型号不对



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 712
发帖数: 33
精华帖: 0
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 5楼 2022-08-16 15:41:49

博图的安全证书要导入到wincc

SIMATIC S7-1500 ≥ V2.9 / S7-1200 ≥ V4.5 的新固件版本 CPU 通过TLS协议与 WinCC Runtime V7.5 SP2 Update 4 及更高版本通信。为了建立 WinCC Runtime 与新固件版本CPU的连接,需要更换TLS协议的证书 。

描述

S7-1500/S7-1200 CPU 固件版本为 V2.9/4.5 或以上通过 TIA Portal V17 或以上版本支持安全通信 ,为了确保通信伙伴自动“安全”地通信,必须将它们的连接机制设置在尽可能高的安全程序中。出于安全原因, 从WinCC Runtime V7.5 SP2 Update 4 开始必须通过新的 TLS 协议 V1.3。为了建立WinCC到这些CPU 的连接,必须在 WinCC 项目中更新 TLS 协议证书。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7679
发帖数: 1228
精华帖: 2
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 6楼 2022-08-16 16:02:05

访问点选择S7ONLINE  , 试一下



every day is new day !
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4391
发帖数: 1565
精华帖: 1
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 7楼 2022-08-25 13:24:50

如果博图V17  是2.9的版本  我也遇到过 就是通讯不上  固件版本选择2.8  就可以了


已经到了儿时羡慕的年纪,却没能成为儿时羡慕的人!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7134
发帖数: 1022
精华帖: 2
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 8楼 2022-08-31 13:37:07

电脑上相关的西门子软件兼容性查询过吗?有没有不兼容的情况!


心有多远路就有多远
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3578
发帖数: 614
精华帖: 0
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 9楼 2022-10-13 14:43:06

降低PLC固件;

或者通过scada Export导出证书导入wincc中也可以实现S7-1200/1500PLC与wincc通讯


简单的重复就能完成复杂的任务!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3622
发帖数: 203
精华帖: 0
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 10楼 2022-10-14 09:15:16

这是不会异常的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 11楼 2022-10-14 09:50:03

经典WinCC通信问题合集
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/wincc/q2_communication/list_q1.html
博图WinCC通信问题
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/wincc/q17_list/list_q4.html


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 57
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 12楼 2022-10-16 14:40:05

访问点的网卡只能选择tcpip,不可选tcpip.Auto.



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 295
发帖数: 44
精华帖: 0
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 13楼 2023-02-04 15:41:08

解决了吗最后


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3116
发帖数: 581
精华帖: 15
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 14楼 2023-02-04 19:35:03
以下是引用东哥7691在2022-08-16 15:41:49的发言 >5楼

 使用 “SIEMENS SIMATIC SCADA Export” 从博途项目中导出 AS 数据:为此,在博途项目中 PLC 的弹出窗口中选择 “Export to SIMATIC SCADA”  (右键 -> 目标CPU -> 属性) 导出ZIP文件(Export*.zip)。


哪有狂澜不能力挽
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 405
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:WINCC7.5和1500通讯异常?


只看楼主 15楼 2023-03-30 16:08:03

试验证明,降低固件版本为2.8是最简单有效的方法


 
以下网友喜欢您的帖子:

  