设备运行中发现软启跳闸,检查后发现进线断路器脱扣,合闸后再次跳闸。由于此软启采用一相直通两相控制的原理,怀疑电机或中间相电缆损坏,随即去现场检查电机绝缘及电缆,未发现问题。再次检查软启后发现U相直通确认软启损坏,更换正常。
查看电机电流曲线发现最高点达450A,电机额定电流为209A,软启额定电流315A。怀疑电流快速上升导致软启旁路接触器触点粘连,造成合闸后断路器脱扣。
拆软起后发现旁路接触器未粘连,测量可控硅后发现损坏,阻值为0,,
损坏的原因不明,,按道理说软起承受能力远大于450A,
减速时间未0,说明是启动时损坏的,但是根据曲线,损坏是运行了几个小时后有一个电流尖峰,450A约5s后停止,也就是这时断路器脱扣,
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1778274&b_id=104&s_id=0&num=19
减速时间如果设置为0则停止命令给出后,直接断开旁路接触器
减速时间如果设置大于0,则停止命令给出后,打开晶闸管,再断开旁路接触器,再根据减速时间关闭。
电机运行中软启损坏可控硅的可能性应该不大,电机额定电流209A,怎么会有一个450A的尖峰,运行中尖峰电流也应该是通过旁路接触器。
跟着楼主学习分析
还没用过西门子的软启动器,变频器倒是用的多一些
对,,接触器的触点没有粘连,,但是确实是停止后就损坏了,没有再次启动,,
值班电工合闸就脱扣,,这时U相已经击穿,相当于缺相启动电机,断路器脱扣也是对的。
软启动的使用,确实方便多了
技能学习了
电工描述的是否是当时的第一手资料, 要打个问号。
谢谢分享。
感谢分享!
对技术要求高
楼主厉害呀,还能查出来具体是哪里损坏了。
电网是否存在谐波电压,可能是高次谐波导致损坏的。既然能有这么大的电机,说明应该还有其他的电机,比如变频控制的,变频有没有加电抗器
软启一般用在什么场合?
跟着各位大神学习!