S150机柜型变频器整流单元报F06210 整流单元总电流高。复位再次启动,整流单元报F30021接地故障
变频器带315KW电机,在运行过程中ALM经常报F30021或者F06210.(半年来这两个故障交替出现4次以上,有时候故障能立即复位)
检查过程:
1,检查过ALM对地绝缘,电机对地绝缘,检查电流互感器插头,未发现明显异常。
2,STARTER监控三相电流波形也是正常的,认为电流互感器没有故障
3,查看故障值R0949. F30021对应故障值时1310;F06210对应故障值是51.
4,用STATER单独启动ALM立刻报F30021故障,当时还在充电过程中,主接触器尚未吸合。
4,实在没辙联系西门子工程师,暂时修改接地阀值P0287由默认的6%和16%改为9%和24%,将设备启动,恢复生产。
求助:
F30021和F06210这两个故障是否有内部联系,故障值的含义
因没有找到根本原因,下次故障出现后还要做哪些检查和更换。
故障出现在整流单元,是否可以排除逆变和电机侧的接地故障
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1779482&b_id=47&s_id=0&num=2
我理解,这个故障应该出在直流母线上的瞬时过电流或短路。和后面的驱动也有关系,但两个故障都有,就可能在直流母线上了。
这个故障很有可能是电源的功率单元需要检测维修了。不是简单处理的问题了。另外,这个系统工作多少年了?是否直流母线电容器该换了?还是直流母线上有的元器件有漏电接地问题?
总之,应该由专业维修对其检测确定问题。个见,仅供参考。
谢谢K版,我们系统是由AIM+ALM+MM组成,已经服役15年了,三年前更换过ALM+MM内部电容。直流母线的电容是指那一块?大修期间将对直流母线的绝缘进线检测。有源接口模块AIM的电容没换过,准备这次更换。