PLC接收上位机传输的变量延时了1S。求助一下是什么原因的问题。上位机代码与PLC程序都没有加延时,换过网线,交换机没有解决。读取上位机的日志发现是上位机已经发了,但是PLC接收延时1S,不确实是电脑的问题导致传输过程中延时,还是PLC的问题导致接收延时。有没有好的办法试试,除了换电脑和PLC都比较麻烦,涉及的东西比较多。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1779830&b_id=50&s_id=0&num=5
看一下上位机的变量刷新频率,是不是刷新频率低导致的。
你要上位机试发送MD数据是不是立马同步?如果同步,那就不用考虑PC这块,那么就是交换机,交换机要用千兆级别的。
上位机与PLC的通信是S7协议?以C#做上位机为例;可以在上位机里增加信号交互周期监控程序,1000个字以内的数据交互时间不会超过30ms。通信时间太长基本上是上位机程序优化的不好导致的
通信方式???
是不是说清楚你的实现过程。我这里一个交互周期3~7ms,这是简单的测试。