V16面板映像安装时出错,日志里报了一个配置数据失败

作者 主题
游民

经验值: 61
发帖数: 9
精华帖: 0
主题:V16面板映像安装时出错,日志里报了一个配置数据失败


只看楼主 楼主 2022-08-29 14:19:55
引用自找答案,问题ID:276126

在安装博图V16软件时,安装WINCC PANEI IMAGES V16这个软件包(面板映像)时,发生修改系统出错,安装日志里面报了个配置数据库失败。求解决办法

提问者:工控探索者


ISIEMENSID 回答道:

安装包中共包含3个DVD(DVD1、DVD2、DVD3),各个 DVD 中的下载内容被分成多个文件,先将对应 DVD 中所有部分下载到同一个文件夹,然后双击扩展名为.exe的文件,即可以执行安装。
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/WinCC/Q10_FAQ/FAQ0110.html

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我在安装博图V16时,其他软件包安装都很顺利,在安装Wincc panel images V16时安装出错了,日志 报错内容是配置数据失败,有大神知道怎么回事吗,
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1781316&b_id=50&s_id=0&num=2

版主

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:V16面板映像安装时出错,日志里报了一个配置数据失败


只看楼主 1楼 2022-09-05 21:51:29

这个不安装也行啊,里面就是一些镜像文件,当需要更新OS的时候采用到吧


管理员运行的吗?

系统是啥系统


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19841
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:V16面板映像安装时出错,日志里报了一个配置数据失败


只看楼主 2楼 2022-09-06 09:13:01

数据库配置错误,改不了。建议换个博图版本装下,比如博图17,或者换个操作系统。


 