有一台多传动的S120报F06310,主电源上电瞬间就报故障跳闸,参数设置没有问题,供电与熔断器量着也没问题,整流是四台可控整流并联使用的,由一个cu320控制,怀疑其中一个整流单元故障了,能不能通过starter软件查到具体是哪一个整流单元出问题了?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1781673&b_id=104&s_id=0&num=3
第一种 报故障的装置,CIM板有两个指示灯,一个会变红色,
第二种 参数r7100[0...99]并联环形缓冲器故障 / 报警代码 / 故障 / 报警代码
第三种 点击starter 装置总览 identification LED在线点击 相应CIM指示灯闪烁
这个故障,你查过手册是怎么说的吗?如果没有看F06310的故障说明,希望你自己去看一下手册是怎么说。然后,即可知道自己如何用利用STARTER监控参数,来检查四台ALM整流回馈单元,是哪台出的问题。
提示:
第一,在故障状态,检查系统的直流母线参数,STARTER参数列表中,r26
第二,检查4台ALM的P210 = ?
然后自己计算以下,问题出在哪?
F06310 (A)整流单元:输入电压 (p0210)参数设定错误
你根据实际进线电压将210改一下即可,,这个问题不麻烦