有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?

作者 主题
新手

经验值: 31
发帖数: 6
精华帖: 0
主题:【求助】有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 楼主 2022-09-02 17:38:19

公司有280的西门子CPU224的PLC,想用一台上位机连接,实现监控,现在的PLc仅有的端口连接了TD200,怎么做可以实现,最好是成本低的,高手们支个招吧。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1782385&b_id=3&s_id=0&num=15

至圣

经验值: 19284
发帖数: 3867
精华帖: 1
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 1楼 2022-09-02 23:43:50

280台都是RS485串口连接吗?224只有一个串口,这个成本低,连接太多了,连MODBUS-RTU都恐怕难实现,项目要黄。还不知道你的上位机用哪款软件?有没有延时要求,比如刷新一次数据大概到了10秒左右,能不能认可?


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17189
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 2楼 2022-09-03 09:13:12

CPU224+TD200这种组合,想搞上位机监控,那是针插不进,水泼不入,难,还是280台,更难。

不来一番改造那是没有方法完成目的的。改造方案可以五花八门,外人又不了解你们的实际情况,更多还是要依靠自己。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 3楼 2022-09-03 13:19:29

TD200换了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17189
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 4楼 2022-09-03 16:50:00

CPU224+TD200这种组合,机龄估计有20年以上,判断的依据是在新世纪以来,TD200的价格已经超过触摸屏,并且它的功能已经严重适应不了监控的要求。新世纪原来,如果是新设备就不再会有人使用使用它了,它的位置就是作为备品。如果一直使用下来TD200也是到了寿命晚期。楼上建议TD200换了也是一种不错的方案。

TD200换成触摸屏,有多个通信口的那种,并且通信口能够设置成从站的那种,我监控留下入口。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17189
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 5楼 2022-09-04 16:21:24

将TD200更换成触摸屏,例如MT6****(型号很多,自己挑选,基本都符合上面的要求),当然也是一个合适的方案。不过想想,要重新开280+N个安装孔,头部都发麻!

为了减轻吃力不讨好的开孔工作,还是更换PLC更靠谱一点。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 1174
精华帖: 0
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 6楼 2022-09-04 16:28:07

加以太网模块,分成几个段  ,程序的差异有多大,280修改程序的工作量也不小


13070952128
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17189
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 7楼 2022-09-05 10:35:05

楼上的“加以太网模块”,单从技术角度来说也是不错的。如果采用原装的,光增加加以太网模块这一块的费用估计少不了70W.   280套设备全部需要修改程序再下载,工作量自然大。

如果你敢使用兼容CP243-1, 费用只需要大约10%,网页所说的即插即用,是不是意味着用不着改变PLC的程序?如果是,工作量就小得多,也减少修改程序带来的风险。没有使用过这个东西,说说而已。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19284
发帖数: 3867
精华帖: 1
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 8楼 2022-09-05 22:34:00
以下是引用YUKJ在2022-09-05 10:35:05的发言 >7楼

楼上的“加以太网模块”,单从技术角度来说也是不错的。如果采用原装的,光增加加以太网模块这一块的费用估计少不了70W.   280套设备全部需要修改程序再下载,工作量自然大。

如果你敢使用兼容CP243-1, 费用只需要大约10%,网页所说的即插即用,是不是意味着用不着改变PLC的程序?如果是,工作量就小得多,也减少修改程序带来的风险。没有使用过这个东西,说说而已。


加个以太网模块都可以买台224 CPU了,从技术上来讲,用个1500,把所有设备做一个程序,一台上位机搞定。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3596
发帖数: 303
精华帖: 2
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 9楼 2022-09-06 08:55:22

主要看业主是要单控这280台设备还是可以集中控制,如果可以集中,那方案就多了,也是最省钱省力的方式,你可以吧他们向这个方向引导,很多年的设备,给来个升级改造也挺好


只为成功找方法,不为失败找借口!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15532
发帖数: 1735
精华帖: 0
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 10楼 2022-09-06 09:21:37

总的来讲,不投入费用很难,不如如莘莘学子所说,加个以太网模块都可以买台224 CPU了,从技术上来讲,用个1500,把所有设备做一个程序,一台上位机搞定。


海纳百川,厚德务实!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17189
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 11楼 2022-09-07 20:30:36

我猜想,人家280台设备是已经“单机自动化”的了。并且280台是经过很多年才积累到了这个数量。人家二三十年甚至三十四年下来,早已经习惯这个程度的自动化。

现在想增加上位机,只是想锦上添花。所以说任何大动干戈,人家是不是会觉得动根基,会顾虑重重,不会接受大变动的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 862
发帖数: 128
精华帖: 0
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 12楼 2022-09-07 21:19:55
都想着往dcs式布局上靠了,原来的不改动估计难度很大,??上位机想干啥???就是看看屏显???装装逼。还是说想操作一下?这些要搞清楚啊。说一千道一万都得加东西,而且成本还不小。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17189
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 13楼 2022-09-08 09:48:36

对于那些老民营企业,如果他的设备已经“单机自动化”了,你和老板谈DCS, 也许他的兴趣不会有多大。人家已经“单机自动化”,DCS, 人家会考虑投入产出的。如果需要投入很多,看上去高大上,但实际没有增加多少产出,还要增加新的风险,老板是不会干的。 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 14楼 2022-09-08 10:11:33

你要是200smart,倒是有匹配的方案。。。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 653
发帖数: 90
精华帖: 0
回复:有280台CPU224,怎么可以实现一台上位机监控,现在的CPU224连接着文本显示器,怎么做成本低?


只看楼主 15楼 2023-04-02 13:08:40

加以太网模块,分成几个段


 