公司有280的西门子CPU224的PLC,想用一台上位机连接,实现监控,现在的PLc仅有的端口连接了TD200,怎么做可以实现,最好是成本低的,高手们支个招吧。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1782385&b_id=3&s_id=0&num=15
280台都是RS485串口连接吗?224只有一个串口,这个成本低,连接太多了,连MODBUS-RTU都恐怕难实现,项目要黄。还不知道你的上位机用哪款软件?有没有延时要求,比如刷新一次数据大概到了10秒左右,能不能认可?
CPU224+TD200这种组合,想搞上位机监控,那是针插不进,水泼不入,难,还是280台,更难。
不来一番改造那是没有方法完成目的的。改造方案可以五花八门,外人又不了解你们的实际情况,更多还是要依靠自己。
TD200换了。
CPU224+TD200这种组合,机龄估计有20年以上,判断的依据是在新世纪以来,TD200的价格已经超过触摸屏,并且它的功能已经严重适应不了监控的要求。新世纪原来,如果是新设备就不再会有人使用使用它了,它的位置就是作为备品。如果一直使用下来TD200也是到了寿命晚期。楼上建议TD200换了也是一种不错的方案。
TD200换成触摸屏,有多个通信口的那种,并且通信口能够设置成从站的那种,我监控留下入口。
将TD200更换成触摸屏,例如MT6****(型号很多,自己挑选,基本都符合上面的要求),当然也是一个合适的方案。不过想想,要重新开280+N个安装孔,头部都发麻!
为了减轻吃力不讨好的开孔工作,还是更换PLC更靠谱一点。
加以太网模块,分成几个段 ,程序的差异有多大,280修改程序的工作量也不小
楼上的“加以太网模块”,单从技术角度来说也是不错的。如果采用原装的,光增加加以太网模块这一块的费用估计少不了70W. 280套设备全部需要修改程序再下载,工作量自然大。
如果你敢使用兼容CP243-1, 费用只需要大约10%,网页所说的即插即用,是不是意味着用不着改变PLC的程序?如果是,工作量就小得多,也减少修改程序带来的风险。没有使用过这个东西,说说而已。
加个以太网模块都可以买台224 CPU了,从技术上来讲,用个1500,把所有设备做一个程序,一台上位机搞定。
主要看业主是要单控这280台设备还是可以集中控制,如果可以集中,那方案就多了,也是最省钱省力的方式,你可以吧他们向这个方向引导,很多年的设备,给来个升级改造也挺好
总的来讲,不投入费用很难,不如如莘莘学子所说,加个以太网模块都可以买台224 CPU了,从技术上来讲,用个1500,把所有设备做一个程序,一台上位机搞定。
我猜想,人家280台设备是已经“单机自动化”的了。并且280台是经过很多年才积累到了这个数量。人家二三十年甚至三十四年下来,早已经习惯这个程度的自动化。
现在想增加上位机,只是想锦上添花。所以说任何大动干戈,人家是不是会觉得动根基,会顾虑重重,不会接受大变动的。
对于那些老民营企业,如果他的设备已经“单机自动化”了,你和老板谈DCS, 也许他的兴趣不会有多大。人家已经“单机自动化”,DCS, 人家会考虑投入产出的。如果需要投入很多,看上去高大上,但实际没有增加多少产出,还要增加新的风险,老板是不会干的。
你要是200smart,倒是有匹配的方案。。。
加以太网模块,分成几个段
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录