只看楼主 楼主 2022-09-08 09:45:11

请教如何实现WINCC OA 与 KepServer 通过 OPC UA 进行通讯


软件版本是:3.14

在OPC UA配置界面中Driver number中填自建的驱动号提示:Currently no OPC UA driver is running with this driver number!Do you really want to change the driver number?

另外将KepServer证书复制过来后只能显示有效日期,其它信息无法显示。 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1783505&b_id=65&s_id=0&num=1

新手

经验值: 44
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:请教如何实现WINCC OA 与 KepServer 通过 OPC UA 进行通讯


只看楼主 1楼 2022-09-10 14:35:18

首先你需要新建一个opc ua driver 并且命名 -num , 这个num就是你需要填在配置界面的数字。 

证书在OPC Clinet 首次连接OPC UA Server时会自动获取 需要手动接受或者写脚本接受


 