只看楼主 楼主 2022-09-14 21:15:59

S120控制1PH8电机,电机优化完成后,速度精度能满足要求,但是在50刀200rpm之间的速度运行时电机的转矩是负值,其余的速度段都是转矩都是正值。查电机的手册发现设计的励磁电流是23A优化的励磁电流是26A,什么原因可能造成优化的励磁电流变大了?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1784513&b_id=47&s_id=0&num=1

版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:S120控制电机的转矩是负值


只看楼主 1楼 2022-09-15 15:56:43

问题的介绍,让人看得云里雾里。不明白。电机转速旋转方向如果不变化,而转矩的极性变号,那是就是电机电动和发电状态的变化了。


第一,你看的电机转矩极性变化,是看的什么?那个参数?

第二,是空载运行还是带载运行?

第三,励磁电流如果优化的与电机铭牌不符,那就把励磁电流改过来,与电机铭牌一致不就行了吗?

第四,既然是西家传动电机和西家传动控制这是配套的,直接输入电机订货号参数,不就行了吗?怎么要优化和辨识?


我是你的朋友