技术论坛

错误:安全程序:PROFIsafe与F-I/O通信出错

作者 主题
游民

经验值: 108
发帖数: 7
精华帖: 0
主题:【探讨】错误:安全程序:PROFIsafe与F-I/O通信出错


只看楼主 楼主 2022-09-26 15:44:47
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1786417&b_id=66&s_id=0&num=2

游侠

经验值: 302
发帖数: 33
精华帖: 1
回复:错误:安全程序:PROFIsafe与F-I/O通信出错


只看楼主 1楼 2022-09-26 16:26:51

你用的是prodiag做的报警吧,我之前用过类似的分布IO也是这样报错。第一种,如果实际情况是可以用,需要关闭此报警,可以在硬件组态的模块参数勾选报警参数,使其不报警。第二种,是实际使用中确实出现IO点丢失,可能需要进一步判断原因,可以打供应商电话咨询下。(底下贴图为类似模块参数报警设置)




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 136
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:错误:安全程序:PROFIsafe与F-I/O通信出错


只看楼主 2楼 2022-09-27 11:19:31

钝化程序写了吗


 