技术论坛

非法指令 82

作者 主题
游民

经验值: 76
发帖数: 5
精华帖: 0
主题:【求助】非法指令 82


只看楼主 楼主 2022-09-27 11:44:29

软件是 V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9

硬件是 224CN AC/DC/RLY  214-1BD23-0XB8

程序是正常使用的程序

给PLC下载程序,系统块和数据块均正常,程序块下载时提示如下


从PLC信息里看到如下情况


但是,我现在用的是空程序


原来用正常程序的时候,是提示 网络1有非法指令,把网络1删掉,就会提示网络2有非法指令。


后来全删了,就提示最后一个网络。


大家有没有碰到过这种现象?到底是怎么回事?


更换了一块旧的PLC,下载正常。难道是新PLC的问题?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1786573&b_id=3&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 19839
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:非法指令 82


只看楼主 1楼 2022-09-27 13:16:26

参考这个链接,三种可能,已经下载了,说明不是编译错误,只有IO错误和程序错误两种可能性。

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_266941_1028.html


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14224
发帖数: 3255
精华帖: 1
回复:非法指令 82


只看楼主 2楼 2022-09-27 21:11:11

我之前也碰到过,我记得当时我重新新建一个程序,就好了。


就是一个字——坚持!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 756
发帖数: 133
精华帖: 0
回复:非法指令 82


只看楼主 3楼 2022-09-28 10:09:33

不要只下载程序块,应该把系统块和数据块全部下载


 