和PLC 通讯中断,精简屏如何触发断讯报警,触发报错弹窗或报警记录都行,有设置或方法吗
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1786822&b_id=5&s_id=0&num=4
弹出窗口怎么做
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/comfortpanel/q7_configuration/faq3_comfortpanel_window.html
把系统事件 加载进去 140000 140001就是连接 中断
报警视图组态了 报警类别system 这一类就能看到
楼上正解,
取HMI系统报警。