只看楼主 楼主 2022-09-29 09:33:40

和PLC 通讯中断,精简屏如何触发断讯报警,触发报错弹窗或报警记录都行,有设置或方法吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1786822&b_id=5&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 19808
发帖数: 4378
精华帖: 2
回复:和PLC 通讯中断,精简屏如何触发断讯报警


只看楼主 1楼 2022-09-29 09:44:30

弹出窗口怎么做

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/comfortpanel/q7_configuration/faq3_comfortpanel_window.html


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4390
发帖数: 1565
精华帖: 1
回复:和PLC 通讯中断,精简屏如何触发断讯报警


只看楼主 2楼 2022-09-29 11:19:56


把系统事件 加载进去  140000 140001就是连接  中断   


报警视图组态了 报警类别system  这一类就能看到


已经到了儿时羡慕的年纪,却没能成为儿时羡慕的人!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 756
发帖数: 133
精华帖: 0
回复:和PLC 通讯中断,精简屏如何触发断讯报警


只看楼主 3楼 2022-09-29 13:37:43

楼上正解,


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14222
发帖数: 3255
精华帖: 1
回复:和PLC 通讯中断,精简屏如何触发断讯报警


只看楼主 4楼 2022-09-29 15:37:22

取HMI系统报警。