现场2套PLC(西门子S7-1214C)+2台WINCC7.5+2台触控屏组成局域网,触控屏通讯速率正常,WINCC通讯异常(连接WINCC≥2台则提示“握手失败”),即使WINCC数据能通讯上来,刷新延时也长达数分钟。3台WINCC换为1台WINCC,则通讯速率正常。
单台WINCC通讯变量数4000左右,WINCC工程中部分变量的触发器周期为“有变化时”,该因素是否会导致现场问题产生?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1786895&b_id=5&s_id=0&num=6
你只 讲了大概硬件
你不讲讲你的架构么? 服务器 客户机 还都是服务器 一台对应一台PLC
还是 一台通讯两台PLC 另外一台也通讯两台PLC呢?
两个PLC都慢?
两个WinCC都慢?
可能问题我没描述清楚,再补充几点信息哈:
1、WINCC工程为单用户项目,2台WINCC程序都一样,每个WINCC工程都与2台PLC通讯;
2、单台WINCC工程通讯变量数4000左右,内含部分报警消息变量及过程值归档变量;
3、单独1台WINCC通讯正常,局域网接入WINCC≥2台,则所有WINCC都出现通讯问题,触摸屏无问题;
4、WINCC版本为WINCC7.5 SP1,现场换WINCC7.5也是一样情况;
单独1台WINCC通讯正常,局域网接入WINCC≥2台,则所有WINCC都出现通讯问题,触摸屏始终无问题。
触摸屏暂时去掉,单独使用wincc和PLC通讯,看看是不是通信资源的问题
IP地址不会有冲突吧