技术论坛

1200怎么使用ET200SP TM COUNT1X24?

作者 主题
新手

经验值: 11
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】1200怎么使用ET200SP TM COUNT1X24?


只看楼主 楼主 2022-09-29 17:01:14

1214C通过ET200SP分布式IO,安装了1个TM count 1x24,用什么编程指令实现TM模块的高速计数功能,1214C不能创建计数的工艺对象。不能对参数进行设置。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1786927&b_id=50&s_id=0&num=4

侠圣

经验值: 2881
发帖数: 268
精华帖: 15
回复:1200怎么使用ET200SP TM COUNT1X24?


只看楼主 1楼 2022-09-29 17:26:00

可以看下该模块手册,这个确实不可以使用工艺对象,但可以使用过程映像区 控制字来控制计数


清风逝,尘飞扬
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:1200怎么使用ET200SP TM COUNT1X24?


只看楼主 2楼 2022-09-29 18:10:23
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:1200怎么使用ET200SP TM COUNT1X24?


只看楼主 3楼 2022-09-30 08:58:40

下载中心和全球技术资源库里有相关资料


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 869
发帖数: 173
精华帖: 0
回复:1200怎么使用ET200SP TM COUNT1X24?


只看楼主 4楼 2022-10-04 21:36:56

学习分享,学习了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  