只看楼主 楼主 2022-09-30 23:45:35

AS410双网双冗余下挂ET200PA站点,硬件组态无法访问从站模块,硬件组态可进行监控,可上载并重新下载,但从站模块还是无法在线,求助该如何查找该问题并解决?主站和从站位于一个控制柜内,DP通讯没有问题。具体见附件图片。






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1787114&b_id=6&s_id=0&num=1

侠圣

经验值: 2031
发帖数: 210
精华帖: 4
回复:PCS7 ET200PA站点无法通讯?


只看楼主 1楼 2022-12-04 09:00:48

弱弱地问一句,ET200PA 两块通讯卡上的 DP 地址都被手动设置成为 4 了吗?


 