主题:【求助】s120接线


只看楼主 楼主 2022-10-04 13:02:20

s120,各位大神M端公共端,为什么它与地是相通的?

拔掉0v只单接24v指示灯正常工作






林肯公园
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1787363&b_id=46&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 127355
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:s120接线


只看楼主 1楼 2022-10-04 19:41:41

正规的接法呀。

开关电压24V的0V接(等电势)公共地。

0V线拔掉,驱动工作起来就该出问题了。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127355
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:s120接线


只看楼主 2楼 2022-10-05 12:53:24

我一般在开关电源24V的0V不接PEN等电势公共点。

尤其是分布式设备,在现场确保等电势连接、检查后,才考虑那个点接等电势点。防止现场安装电焊等出问题。

重要的是要一点接地。

像这种是一套机柜内的,完全按照等电势接地规范的,也没问题。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19841
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:s120接线


只看楼主 3楼 2022-10-08 10:51:59

0V参考点位


 