技术论坛

abPLC通过Ethernet连接G120C pn变频器,现在无法正常连接

作者 主题
游民

经验值: 125
发帖数: 15
精华帖: 0
主题:【求助】abPLC通过Ethernet连接G120C pn变频器,现在无法正常连接


只看楼主 楼主 2022-10-04 18:29:11

abPLC通过Ethernet连接G120C pn变频器,现在无法正常连接,已将P2030设置位10,有其他参数需要设置修改么  rslinx能搜到但是硬件里报16#


0115





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1787382&b_id=104&s_id=0&num=7

游民

经验值: 125
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:abPLC通过Ethernet连接G120C pn变频器,现在无法正常连接


只看楼主 楼主 1楼 2022-10-04 18:30:55

补充图片如图




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 125
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:abPLC通过Ethernet连接G120C pn变频器,现在无法正常连接


只看楼主 楼主 2楼 2022-10-04 18:32:21

使用的G120C PN最新4.7版EDS文件添加,与实际变频器版本是一致的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127330
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:abPLC通过Ethernet连接G120C pn变频器,现在无法正常连接


只看楼主 3楼 2022-10-04 19:10:55

报文呢?标准报文?自由报文?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 125
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:abPLC通过Ethernet连接G120C pn变频器,现在无法正常连接


只看楼主 楼主 4楼 2022-10-05 10:59:58

现在连上了,标准报文2/2  反馈回来的信号date【0】:0000000000000001





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 116
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:abPLC通过Ethernet连接G120C pn变频器,现在无法正常连接


只看楼主 6楼 2023-05-10 14:55:28

abPLC通过Ethernet连接CU240E-2 PN ** 4.7 SP10 HF3变频器,现在无法正常连接,已将P2030设置位10,有其他参数需要设置修改么  rslinx能搜到但是硬件里报16# 0115  现在和你遇到的情况一样,我用的标准报文2-2.你怎么处理好的




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
hf1
奇侠

经验值: 8177
发帖数: 1454
精华帖: 3
回复:abPLC通过Ethernet连接G120C pn变频器,现在无法正常连接


只看楼主 7楼 2023-05-11 16:59:07

点击 Edit Ethernet Node编辑站点信息 ? G120 的IP地址须由控制器来分配,在变频器内部可以通过参数r61001来读取 ? 确保硬件组态中的Devi正确


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 116
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:abPLC通过Ethernet连接G120C pn变频器,现在无法正常连接


只看楼主 8楼 2023-05-15 14:01:20

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1823146&b_id=47&s_id=0&num=0&myreply=0&pno=1&af=0&c_floor=&GoWeb=0


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
abPLC通过Ethernet连接G120C pn变频器,现在无法正常连接
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。