abPLC通过Ethernet连接G120C pn变频器,现在无法正常连接,已将P2030设置位10,有其他参数需要设置修改么 rslinx能搜到但是硬件里报16#
0115
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1787382&b_id=104&s_id=0&num=7
补充图片如图
使用的G120C PN最新4.7版EDS文件添加,与实际变频器版本是一致的
报文呢?标准报文?自由报文?
现在连上了,标准报文2/2 反馈回来的信号date【0】:0000000000000001
abPLC通过Ethernet连接CU240E-2 PN ** 4.7 SP10 HF3变频器,现在无法正常连接,已将P2030设置位10,有其他参数需要设置修改么 rslinx能搜到但是硬件里报16# 0115 现在和你遇到的情况一样,我用的标准报文2-2.你怎么处理好的
点击 Edit Ethernet Node编辑站点信息 ? G120 的IP地址须由控制器来分配,在变频器内部可以通过参数r61001来读取 ? 确保硬件组态中的Devi正确