mpi口已经被占用了,只剩一个dp口,有什么办法吗?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1789216&b_id=4&s_id=0&num=4
不能接在DP口,DP口只能进行PROFIBUS通讯。
解决办法:1,增加以太网模块,走以太网通讯。
2、改用支持DP的通讯触摸屏。(或看看MPI口连接的屏支持DP通讯,如支持改到DP口,MPI口就空出来了。
找个支持PROFIBUS的触摸屏就解决了。
/////////////////////
网络组成MPI 网络, PLC + 设备1 + 触摸屏(支持MPI 通讯协议),用DP头代替MPI 口的那个9针插头。
如果HMI屏支持DP ,硬件组态DP 网,将屏挂着DP 网络上即可。
建议先用1 尝试。昆仑这个屏是支持MPI 的。
如果,你的屏支持DP,那就直接插在DP口上;不支持,那就用带编程口的总线连接单元。