224正常连接。224xp连不上
更换数据线,卸载软件换版本重装,确定好接收方与传送方
口的问题。
连接线的问题,能和屏通信,说明口没有问题。
有条件的话,用下原装线试试。
还有一个可能,224xp的通信口把设置成自由口,或者设置成MODBUS通讯口,与电脑通讯时又没有将开关打对位置。
把CPU打到STOP试试
不是原厂电缆,可能存在问题。
扩展模块,外插卡,电缆订货号:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-portal/micropower2013/s7-200/specification/mlfb/expansion_mlfb.htm
那就是模块的问题,通讯口的设置问题?
还是不行,
把CPU打到STOP位置试过了吗?是用同一台电脑连的吗?
同电脑,口,线,时间。就是线从plc224换到224XP
224XP有两个口,你换个口试试
楼主的这个问题解决的吗?希望楼主能分享一下心得,谢谢了
换个接口试一试,不行重装系统