VD0不会变化,一直是30。
是否有其他的变量写入VD0?
看看VD0其他地方是不是被用到了。
应该是有其他的变量写入VD0,细心查找下!
有时候会是触摸屏的VD寄存器和你PLC程序的VD不相同造成。你仔细查程序和触摸屏。监控一下数据。
smart PLC用STEP 7 MicroWIN SMART V2.5软件编程,SMART触摸屏用WinCC_flexible_SMART_V3SP2软件编辑.
楼主你也知道是不可能的事了。
但是确实仍然发生了。你可能觉得应该都不是如今说出来的事情造成的。但是苦于没有头绪,也不知道该说什么,所以就随便说些像是有关系的情况出来。
又程序又屏的,双方都有这个能力做出这种行为。你想观众们给什么类型的答案给你?
是想猜10个原因然后给你挨个地找?希望真的找到?显然这要白费了双倍的时间。
“v区的断电保持也做了”这句话看出你已经不理智了,疯狂了。明显都没有停电怎么会扯到停电问题。
能否冷静一下,再检查一下程序?或者做一些对自己有帮助的监控程序?
编一个程序,看看VD0变0的时候计时器计到几秒?假如已经到3秒,此时此刻计时器到底on了没有(虽然已经3秒,但还有扫描先后次序问题)?
编一个程序,看看计时器计时到达的这个扫描周期VD0是多少?这之前的最后一个扫描周期VD0是多少?
看看能否追踪到变化时刻的来源。如果事件跟3秒没有关系的,就不要想3秒这个事情。如果确实跟3秒有关系,那么改成3.1秒,看看关系是否依然成立。
我估计还是触摸屏设置用错了寄存器。
你是咋用触摸屏设定VD0的值为30的?
是用的触摸屏的变量设置中的“基值”吗?
如果是用的基值对VD0进行的初值设置,那HMI与PLC只要一建立通信,就会被PLC里的VD0存储的内容覆盖的。