程序做的是MODBUS通讯。与变频器通讯,但是在读取故障那一段,总是不成功,通讯过程都能报出103故障。我把程序贴出来。请各位帮忙看看哪里有疏漏。谢谢。







 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1790373&b_id=64&s_id=0&num=8

奇侠

经验值: 8142
发帖数: 843
精华帖: 14
回复:S7-200SMART与变频器通讯MODBUS,读取时候不成功?
推荐帖


只看楼主 1楼 2022-10-24 14:18:35

103错误表示:从站不支持此种数据类型


13478405725
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15532
发帖数: 1735
精华帖: 0
回复:S7-200SMART与变频器通讯MODBUS,读取时候不成功?


只看楼主 2楼 2022-10-24 14:23:12

数据类型不支持此从站啊!


海纳百川,厚德务实!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:S7-200SMART与变频器通讯MODBUS,读取时候不成功?


只看楼主 3楼 2022-10-24 14:23:33

读  RW=0  ,你用1了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8142
发帖数: 843
精华帖: 14
回复:S7-200SMART与变频器通讯MODBUS,读取时候不成功?


只看楼主 4楼 2022-10-24 14:44:01
以下是引用Laohuai在2022-10-24 14:23:33的发言 >3楼

读  RW=0  ,你用1了。

你说的是楼主的哪条指令?


13478405725
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4374
发帖数: 674
精华帖: 4
回复:S7-200SMART与变频器通讯MODBUS,读取时候不成功?


只看楼主 5楼 2022-10-24 14:55:47
以下是引用不欲勿施13478405725在2022-10-24 14:44:01的发言 >4楼

你说的是楼主的哪条指令?

以下是引用Laohuai在2022-10-24 14:23:33的发言 >3楼:读  RW=0  ,你...

引用3楼详细内容:

读  RW=0  ,你用1了。

他说的应该是楼主最后一个MSG指令,如果是读取故障代码的话,RW管脚应该填0,楼主这里填的是1


一天不学习就难受!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8142
发帖数: 843
精华帖: 14
回复:S7-200SMART与变频器通讯MODBUS,读取时候不成功?


只看楼主 6楼 2022-10-24 15:18:14
以下是引用duxiaokang20201993在2022-10-24 14:55:47的发言 >5楼

他说的应该是楼主最后一个MSG指令,如果是读取故障代码的话,RW管脚应该填0,楼主这里填的是1

以下是引用不欲勿施13478405725在2022-10-24 14:44:01的发言 >4楼:你说的是楼主的哪条...

引用4楼详细内容:

你说的是楼主的哪条指令?

以下是引用Laohuai在2022-10-24 14:23:33的发言 >3楼:读  RW=0  ,你...

引用3楼详细内容:

读  RW=0  ,你用1了。

哦,但没准是复位故障,楼主并没有说是哪条指令103错误


13478405725
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14224
发帖数: 3255
精华帖: 1
回复:S7-200SMART与变频器通讯MODBUS,读取时候不成功?


只看楼主 7楼 2022-10-24 15:39:39

看下哪条报警,数据类型是否没对应上。


就是一个字——坚持!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19284
发帖数: 3867
精华帖: 1
回复:S7-200SMART与变频器通讯MODBUS,读取时候不成功?


只看楼主 8楼 2022-10-24 17:01:55

你控制启停不是用IO点来做的吗?很少用MSG控制另外也不安全。