程序做的是MODBUS通讯。与变频器通讯,但是在读取故障那一段,总是不成功,通讯过程都能报出103故障。我把程序贴出来。请各位帮忙看看哪里有疏漏。谢谢。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1790373&b_id=64&s_id=0&num=8
103错误表示:从站不支持此种数据类型
数据类型不支持此从站啊!
读 RW=0 ,你用1了。
你说的是楼主的哪条指令?
引用3楼详细内容:
他说的应该是楼主最后一个MSG指令,如果是读取故障代码的话,RW管脚应该填0,楼主这里填的是1
引用4楼详细内容:
哦,但没准是复位故障,楼主并没有说是哪条指令103错误
看下哪条报警,数据类型是否没对应上。
你控制启停不是用IO点来做的吗?很少用MSG控制另外也不安全。