主题:【探讨】485通讯控制伺服电机


只看楼主 楼主 2022-10-28 09:47:10


485通讯控制伺服电机????


想变得更好
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1791083&b_id=3&s_id=0&num=8

奇侠

经验值: 5268
发帖数: 696
精华帖: 0
回复:485通讯控制伺服电机


只看楼主 1楼 2022-10-28 10:02:50

如果为modbus RTU协议,1200采用通讯模块或扩展板提供modbus_RTU协议接口,调用modbus主站指令,与伺服地址对应上就可以了,建议参考网上的通讯例程


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19839
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:485通讯控制伺服电机


只看楼主 2楼 2022-10-28 10:10:19

没有实时性要求的,用RS485。脉冲和PN控制具有实时性。用RS485控制变频器的方案较多。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8540
发帖数: 939
精华帖: 15
回复:485通讯控制伺服电机


只看楼主 3楼 2022-10-28 10:21:51

伺服驱动器不一定支持RS485通讯吧,有使用Sercos通讯的,有EtherNet、EtherCat、CCLink、Profixnet、USB的,没有见过用485接口控制伺服的,应该是有这样的产品吧。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14223
发帖数: 3255
精华帖: 1
回复:485通讯控制伺服电机


只看楼主 4楼 2022-10-28 10:23:44

可以用MODBUS控制伺服,但是执行部分得支持。


就是一个字——坚持!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2701
发帖数: 446
精华帖: 0
回复:485通讯控制伺服电机


只看楼主 5楼 2022-10-28 10:28:55

看你的工艺要求能否满足


123....
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19280
发帖数: 3866
精华帖: 1
回复:485通讯控制伺服电机


只看楼主 6楼 2022-10-28 11:14:15

485通信控制伺服得看伺服驱动器是否支持,不过485通信成本也是最低的。不需要发脉冲,通信只给指令和脉冲数即可。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1883
发帖数: 457
精华帖: 0
回复:485通讯控制伺服电机


只看楼主 7楼 2022-10-28 11:46:27

常规使用控制方式:脉冲式、总线式,但是很少使用485控制,


 