有没有特定的寄存器,   检测以太网通讯是否正常。


还有就是  比如SR20,  后挂了一个 AE04 模块,  有没有哪个寄存器读取 模块每个通道的状态。 正常或是异常、


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1792087&b_id=64&s_id=0&num=7

奇侠

经验值: 9621
发帖数: 1550
精华帖: 14
回复:小白问下 SMART 以太网跟模块问题


只看楼主 1楼 2022-11-03 07:10:17

以太网通讯,建议利用状态字和错误代码

扩展模块诊断,可参考SMB8-SMB19: I/O 模块 ID 和错误


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2701
发帖数: 446
精华帖: 0
回复:小白问下 SMART 以太网跟模块问题
推荐帖


只看楼主 2楼 2022-11-03 08:55:16

参考200smart 系统手册,特殊存储器(D.9)


123....
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15532
发帖数: 1735
精华帖: 0
回复:小白问下 SMART 以太网跟模块问题


只看楼主 3楼 2022-11-03 09:37:34

支持1楼奇侠 观点!


海纳百川,厚德务实!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 979
发帖数: 82
精华帖: 1
回复:小白问下 SMART 以太网跟模块问题


只看楼主 4楼 2022-11-03 13:12:46

模块及IO的特殊寄存器SM有以下几种:

  1. I/O信息

  (1)SMB5:I/O错误状态

  (2)SMW98:I/O扩展总线通信错误

  2. CPU信息

  (1)SMB6~SMB7: CPU ID、错误状态和数字量I/O点

  (2)SMW100:CPU诊断报警代码

  (3)SMB1300-SMB1049:CPU硬件/固件ID

  3. EM扩展模块

  (1)SMB8-SMB19:EM(扩展模块)ID和错误

  (2)SMW104~SMW114:EM(扩展模块)诊断报警代码

  (3)SMB1100~SMB1399:EM(扩展模块)硬件/固件ID

  4. SB信号板

  (1)SMB28~SMB29:SB(信号板)ID和错误

  (2)SMW102:SB(信号板)诊断报警代码

  (3)SMB1050~SMB1099:SB(信号板)硬件/固件ID


应该对你有帮助。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1307
发帖数: 91
精华帖: 0
回复:小白问下 SMART 以太网跟模块问题


只看楼主 5楼 2022-11-04 08:06:06

上位来实现以太网通讯故障


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14228
发帖数: 3255
精华帖: 1
回复:小白问下 SMART 以太网跟模块问题


只看楼主 6楼 2022-11-04 10:19:42

特殊寄存器中有对应的监控。


就是一个字——坚持!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
hf1
奇侠

经验值: 8196
发帖数: 1458
精华帖: 3
回复:小白问下 SMART 以太网跟模块问题


只看楼主 7楼 2022-11-04 17:26:06

硬件加模块。软件加监控


 
以下网友喜欢您的帖子:

  