签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
有没有特定的寄存器, 检测以太网通讯是否正常。
还有就是 比如SR20, 后挂了一个 AE04 模块, 有没有哪个寄存器读取 模块每个通道的状态。 正常或是异常、
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1792087&b_id=64&s_id=0&num=7
以太网通讯,建议利用状态字和错误代码
扩展模块诊断,可参考SMB8-SMB19: I/O 模块 ID 和错误
参考200smart 系统手册,特殊存储器(D.9)
支持1楼奇侠 观点!
模块及IO的特殊寄存器SM有以下几种:
1. I/O信息
(1)SMB5:I/O错误状态
(2)SMW98:I/O扩展总线通信错误
2. CPU信息
(1)SMB6~SMB7: CPU ID、错误状态和数字量I/O点
(2)SMW100:CPU诊断报警代码
(3)SMB1300-SMB1049:CPU硬件/固件ID
3. EM扩展模块
(1)SMB8-SMB19:EM(扩展模块)ID和错误
(2)SMW104~SMW114:EM(扩展模块)诊断报警代码
(3)SMB1100~SMB1399:EM(扩展模块)硬件/固件ID
4. SB信号板
(1)SMB28~SMB29:SB(信号板)ID和错误
(2)SMW102:SB(信号板)诊断报警代码
(3)SMB1050~SMB1099:SB(信号板)硬件/固件ID
应该对你有帮助。
上位来实现以太网通讯故障
特殊寄存器中有对应的监控。
硬件加模块。软件加监控